启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值

[复制链接]
890|4
 楼主| jlyuan 发表于 2015-2-3 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用继电器控制直流电机转动,当检测到电流值最大时,关闭电机。可是在启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值,所以结果是电机还没有打开就已经切断了。
liliang9554 发表于 2015-2-3 19:56 | 显示全部楼层
你的这个问题可以最好串个功率电阻 限压启动,启动之后再检测电流。
liliang9554 发表于 2015-2-3 19:56 | 显示全部楼层

      一般的理解,额定值,就是正常工作时的最大(允许)值。直流电动机最大工作电流就是额定电流。启动时,电动机还没有进入正常工作,他与工作电流不同。一般的启动电流是空载电流的5~8倍。所以在选定的元器件的额定电流必须大于额定电流8倍以上,并且要留有余量。
vivilzb1985 发表于 2015-2-3 22:44 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2015-2-3 19:56
一般的理解,额定值,就是正常工作时的最大(允许)值。直流电动机最大工作电流就是额定电流。启动 ...

楼上一件非常中肯的,,选定器件时一定要考虑裕量的。
pmp 发表于 2015-2-3 23:23 | 显示全部楼层
有电容吗?