固态继电器可以替换交流接触器吗?

[复制链接]
12896|9
 楼主| 幼儿园大班 发表于 2008-12-22 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />三相电机,功率为11KW。估算电流为22A。可以用40A的三相固态继电器直接取代交流接触器吗?很当心电机的启动电流会烧坏固态继电器。求教……&nbsp;<br />&nbsp;<br />
luguoliang 发表于 2008-12-30 17:39 | 显示全部楼层

可以替换,需要加阻尼吸收回路。
qbw 发表于 2009-1-5 19:58 | 显示全部楼层

不要换!

固体继电器过载能力低,作为电动机的启动控制不合适。<br />如果要使用,11KW电机至少需要150A以上的元件。
宋业科 发表于 2009-1-14 15:18 | 显示全部楼层

40A

对,40A的很小功率的。
曹景超69 发表于 2009-3-12 23:02 | 显示全部楼层

不推荐

固态继电器是典型直流空交流,与交流接触器有一定差距
yezunfu 发表于 2009-3-21 15:17 | 显示全部楼层

可以的

下面的图片可以证明固态继电器可以代替交流接触器启动电机的,但是你要给他余量,本人也是搞固态继电器设计的。
zhangqiangdavid 发表于 2012-4-16 16:31 | 显示全部楼层
请问 如何固态继电器代替交流接触器380v ,但是对那个驱动电路我一头雾水呀!
刘骁奖 发表于 2012-4-17 08:26 | 显示全部楼层
最好不要用固态继电器代替交流接触器,第一,要带的话,需要很大的余量,电机启动的瞬间电流都在额定7倍左右,你11KW的话,需要配多大的固态继电器啊?不经济,固体继电器带一些小功率的电机还是不错的选择,你的有点大,还是不要用这个为好。第二,固态继电器还需要增加一些过载,短路等用于保护固态继电器自身的电路,麻烦。还是用交接吧,比较廉价。
hucady 发表于 2012-5-19 08:40 | 显示全部楼层
固态本身就是一个开关
只不过不是接触型的
fanxing789 发表于 2012-5-26 22:15 | 显示全部楼层
不恰当.要加很大的散热片.过载能力差.要不是防爆场合.尽量不用.电感类负载至少要大于额定电流的5倍以上.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

9

主题

20

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部