打印

220V交流电问题

[复制链接]
2341|23
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
FAQ|  楼主 | 2015-2-12 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 FAQ 于 2015-2-12 21:13 编辑

自己装家里的电线。照明回路和插座回路的零线和火线都是是分开的。现在发现照明回路有一个问题,就是火线进入开关,然后开关出来接线到灯。发现开关不开的情况下开关输出线居然用氖泡灯电笔测发现会亮(不是全亮,只是微亮),灯还没有装也就是说一段两头都悬空的线居然也可以测到电压,有不到100V的电压。手摸也感觉。只要把灯接上漏电开关就跳闸了。把灯直接接到插座回路测试也不会跳闸,没办法只好把插座回路接到漏电保护器上,照明的没接漏电保护器,灯使用也都正常。这个感觉很奇怪。




相关帖子

来自 2楼
maychang| | 2015-2-22 21:08 | 只看该作者
zxrom 发表于 2015-2-22 20:14
家用漏电保护动作电流一般30mA,据楼主所说现象估计是开关出线到灯头的这段线搭火了 ...

根据楼主的叙述,更可能两根零线(一根经过漏电保护开关,另一根没有经过漏电保护开关)被楼主搞混了。
楼主首帖所说的灯,如果一端接在未经过漏电保护开关的火线上,另一端接在经过漏电保护开关的零线上,则该灯的开关闭合,漏电保护开关就会跳。反之,也会跳。

使用特权

评论回复
板凳
jjjyufan| | 2015-2-13 09:10 | 只看该作者
谁看的懂你接线盒里的乱麻啊
自己画张图出来
好好分析下问题在哪里  干嘛不用颜色线啊
红色 火线 蓝色 零线 黄绿 地

使用特权

评论回复
评论
rener 2015-2-17 18:13 回复TA
火线(相线)应是棕色 
地板
伏卧龙| | 2015-2-13 09:12 | 只看该作者
线接得太乱了

使用特权

评论回复
5
maychang| | 2015-2-13 20:59 | 只看该作者

NO ZUO NO DIE
你的师傅教你这样接的?

使用特权

评论回复
6
回龙观主| | 2015-2-14 11:42 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-2-13 20:59
NO ZUO NO DIE
你的师傅教你这样接的?

不做死就不会死,maychang老师也挺幽默的啊哈

使用特权

评论回复
7
jjeemm77| | 2015-2-15 11:21 | 只看该作者
供电回路有漏电现象!…
而漏电保护动作是uA级!(低于1mA)
而你的结点属供电末端、零线与地线压降过大!…

使用特权

评论回复
8
maychang| | 2015-2-17 14:00 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2015-2-15 11:21
供电回路有漏电现象!…
而漏电保护动作是uA级!(低于1mA)
而你的结点属供电末端、零线与地线压降过大!… ...

漏电保护动作电流可不是uA级。
不妨查查有关标准。

使用特权

评论回复
9
不亦心| | 2015-2-17 23:58 | 只看该作者
给地板点赞

使用特权

评论回复
10
zxrom| | 2015-2-22 20:14 | 只看该作者
家用漏电保护动作电流一般30mA,据楼主所说现象估计是开关出线到灯头的这段线搭火了

使用特权

评论回复
11
FAQ|  楼主 | 2015-2-22 21:13 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-2-13 20:59
NO ZUO NO DIE
你的师傅教你这样接的?

看来大家都不是专业走220V电线的。线路已经正常走好了,现在已经使用上了。
目前使用很好,也不会跳闸了。

我查了下资料,我这个应该是火线太长分布电容太大。导致漏电保护器误动作跳闸。我把零线火线全部走完发现就可以正常不跳闸了。

使用特权

评论回复
12
FAQ|  楼主 | 2015-2-22 21:15 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2015-2-13 09:10
谁看的懂你接线盒里的乱麻啊
自己画张图出来
好好分析下问题在哪里  干嘛不用颜色线啊

我知道应该分颜色,可是根据我当时的估计用量觉得一盘100米线就够了,所以就只买了一盘红色的线。刚好100米。线头处我都有标签。线路走好,我认为基本不需要后续的维护。

使用特权

评论回复
13
FAQ|  楼主 | 2015-2-22 21:16 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-2-13 20:59
NO ZUO NO DIE
你的师傅教你这样接的?

临时测试接的,后来线都有整理的。不要误会。

使用特权

评论回复
14
maychang| | 2015-2-22 22:55 | 只看该作者
FAQ 发表于 2015-2-22 21:13
看来大家都不是专业走220V电线的。线路已经正常走好了,现在已经使用上了。
目前使用很好,也不会跳闸了 ...

根本不可能的事情。
如果是分布电容引起,试问多大的分布电容可以引起漏电保护器跳闸?
假定漏电保护器动作电流20mA,0.22uF电容都不会跳闸。
你的家里,一共才100m长的线,上哪里找0.22uF的分布电容?

使用特权

评论回复
15
FAQ|  楼主 | 2015-2-22 23:36 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-2-22 22:55
根本不可能的事情。
如果是分布电容引起,试问多大的分布电容可以引起漏电保护器跳闸?
假定漏电保护器动 ...

事实证明是真的,具体计算方法我不清楚。但是实测结果是确实是这样的。我讲给你听。

当时手里有100米线,以为够用了,把插座回路走完了。照明回走了一部分零线,又走了一部分火线。火线比零线长有30米大概(因为有双控灯)。走着走着发现线不够用了。零线火线都没有走完,并且火线比零线多走了30米大概,这30米中间还有往返。然后就又去订购线了。利用线没到的时间,心想着先把部分能亮的灯接上。合上漏电保护开关发现跳匝了。把灯直接插到插座回路又不会跳匝,感觉很奇怪。又单独用万用表量照明回路发现220V也有。就是照明回路一接灯就跳匝,不接灯也不会跳,并且220V也有。后来强制把照明回路隔过漏电保护开关发现也没事,可用。我用测火线的螺丝刀,测了双控开关的一条火线,发现这个火线两头悬空居然也有电压产生。螺丝刀都亮了。只是用手摸没有触电感。我仔细确认,可以确定这个火线上面的电就是感应出来。是另一个火线感应出来的。后来我定的线到了,发现把线走完以后漏电开关不再跳了。

使用特权

评论回复
16
maychang| | 2015-2-23 01:19 | 只看该作者
FAQ 发表于 2015-2-22 23:36
事实证明是真的,具体计算方法我不清楚。但是实测结果是确实是这样的。我讲给你听。

当时手里有100米线 ...

实在能扯。

“心想着先把部分能亮的灯接上。合上漏电保护开关发现跳匝了。把灯直接插到插座回路又不会跳匝,感觉很奇怪。又单独用万用表量照明回路发现220V也有。就是照明回路一接灯就跳匝,不接灯也不会跳,并且220V也有”。
按照此叙述,百分百是我2楼所说的原因。你接错了零线而自己不知道而已。
2楼的回复,本来应该在11楼的,不知道怎么回事被放到2楼了。

使用特权

评论回复
17
FAQ|  楼主 | 2015-2-23 11:28 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-2-22 21:08
根据楼主的叙述,更可能两根零线(一根经过漏电保护开关,另一根没有经过漏电保护开关)被楼主搞混了。
楼 ...

1,漏电保护的原理我还是懂得的。只有零线火线回路的电流在30ma差距范围内相等才不会跳闸。

2,我确认我接的没问题。

3,实测,将一段电线和通电的火线平行挨着走线,两端浮空,什么都不接,可以在这段电线两端测到电压。且可以将氖泡火线测试螺丝刀点亮。不过只是微亮,不是完全亮那种。

使用特权

评论回复
18
FAQ|  楼主 | 2015-2-23 11:30 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-2-23 01:19
实在能扯。

“心想着先把部分能亮的灯接上。合上漏电保护开关发现跳匝了。把灯直接插到插座回路又不会跳 ...

可以看看这个。

http://bbs.gongkong.com/D/201003/326255_1.shtml

使用特权

评论回复
19
FAQ|  楼主 | 2015-2-23 11:34 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-2-13 20:59
NO ZUO NO DIE
你的师傅教你这样接的?

1,这个图,你用彩笔给我画的线,这个就是照明回路的进线,左边零线,右边火线。正是因为两根线我接到漏电保护器出线端会引起跳匝,所以我才强行隔过漏电保护器直接接的进线。
2,现在线已经走完了。正常运行了一周了。4平方单芯BV铜线。拉空调都没任何压力。


使用特权

评论回复
20
戈卫东| | 2015-2-23 14:42 | 只看该作者
省小钱,留一个大大的隐患。。。。。。。。。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

FAQ

227

主题

2029

帖子

9

粉丝