本帖最后由 lantian5451 于 2015-3-5 11:50 编辑
[size=13.9130439758301px]最近做了个带拨码的时间继电器,使用外部晶振。
[size=13.9130439758301px]功能:1.拨码设定SV值。
[size=13.9130439758301px] 2.上电开始计时,PV = SV继电器输出。
[size=13.9130439758301px] 3.时间单位可设置(短接I/o)。
[size=13.9130439758301px] 4.无输入,两路继电器输出。
[size=13.9130439758301px]测试过程:[size=13.9130439758301px] 用一个好的时间继电器驱动交流接触器带一个220V电磁阀2S通/断一次。
[size=13.9130439758301px][size=13.9130439758301px]
[size=13.9130439758301px] 1.STC15W408AS/STC11F02E 10分钟内必有一次“挂掉”(死机/复位/时间溢出)
[size=13.9130439758301px] 调试措施:
[size=13.9130439758301px] 变压器初级(线性变压器)加103/1KV陶瓷电容(压敏10D471一样),10分钟内偶尔[size=13.9130439758301px]“挂掉”。
[size=13.9130439758301px][size=13.9130439758301px] 拨码位加105独石电容(已经很大了,104作用不大),30分钟内偶尔[size=13.9130439758301px]“挂掉”。
[size=13.9130439758301px][size=13.9130439758301px]
[size=13.9130439758301px][size=13.9130439758301px] 2.STC12C2052 所有抗干扰措施都去掉,就连MCU的VCC与GND的104也去掉了,到昨天试了一天,正常工作。
[size=13.9130439758301px][size=13.9130439758301px]
[size=13.9130439758301px]是不是12C系列真的比11F和15W系列在这方面的抗干扰要强很多呢?问了他们,他们也没说出所以然。期待有经验的大侠探讨。。。。。。
|