打印

STC12C系列抗干扰非同一般!

[复制链接]
1208|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
本帖最后由 lantian5451 于 2015-3-5 11:50 编辑

[size=13.9130439758301px]最近做了个带拨码的时间继电器,使用外部晶振。

[size=13.9130439758301px]功能:1.拨码设定SV值。
[size=13.9130439758301px]         2.上电开始计时,PV = SV继电器输出。
[size=13.9130439758301px]         3.时间单位可设置(短接I/o)。
[size=13.9130439758301px]         4.无输入,两路继电器输出。


[size=13.9130439758301px]测试过程:[size=13.9130439758301px] 用一个好的时间继电器驱动交流接触器带一个220V电磁阀2S通/断一次。
[size=13.9130439758301px][size=13.9130439758301px]              
[size=13.9130439758301px]        1.STC15W408AS/STC11F02E     10分钟内必有一次“挂掉”(死机/复位/时间溢出)
[size=13.9130439758301px]          调试措施:
[size=13.9130439758301px]             变压器初级(线性变压器)加103/1KV陶瓷电容(压敏10D471一样),10分钟内偶尔[size=13.9130439758301px]“挂掉”。
[size=13.9130439758301px][size=13.9130439758301px]             拨码位加105独石电容(已经很大了,104作用不大),30分钟内偶尔[size=13.9130439758301px]“挂掉”。
[size=13.9130439758301px][size=13.9130439758301px]

[size=13.9130439758301px][size=13.9130439758301px]       2.STC12C2052       所有抗干扰措施都去掉,就连MCU的VCC与GND的104也去掉了,到昨天试了一天,正常工作。
[size=13.9130439758301px][size=13.9130439758301px]      
[size=13.9130439758301px]是不是12C系列真的比11F和15W系列在这方面的抗干扰要强很多呢?问了他们,他们也没说出所以然。期待有经验的大侠探讨。。。。。。


相关帖子

沙发
lantian5451|  楼主 | 2015-3-5 11:23 | 只看该作者
不知道为什么会有这些数字?

使用特权

评论回复
板凳
lantian5451|  楼主 | 2015-3-5 11:26 | 只看该作者
本帖最后由 lantian5451 于 2015-3-5 11:28 编辑

有图有真相

QQ图片20150305112540.jpg (101.25 KB )

QQ图片20150305112540.jpg

QQ图片20150305112808.png (22.95 KB )

QQ图片20150305112808.png

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3

主题

49

帖子

0

粉丝