onebyte|  楼主 | 2009-3-9 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   现在正在做的一项目,电路主板与外壳地(屏蔽地)最初设计为“浮地”,但后来在实际设计中,由于显示屏信号地与外壳地相连,而显示屏信号地与主板信号地为同一地。
   结果,设备通不过EFT试验。后来就将安装孔与主板信号地相连,EFT试验通过。
   希望能和各位讨论一下,信号地与外壳地相连的利弊?

   顺便问一下,大家都是如何处理自己板子上的信号地的?是做“浮地”,还是直接相连?

相关帖子

沙发
onebyte|  楼主 | 2009-3-9 13:02 | 只看该作者

有了解的吗?一起来看看啊

使用特权

评论回复
板凳
onebyte|  楼主 | 2009-3-12 09:10 | 只看该作者

各位不做EFT测试?

使用特权

评论回复
地板
yewuyi| | 2009-3-14 15:54 | 只看该作者

外壳接安全保护地

与产品内部的电气地隔离不连接。


外壳接地的主要目的是作为安全保护地使用,同时起到电磁场屏蔽的作用,但如果和产品内部的电气地连接,电磁场屏蔽作用基本就没有了,此时可以把接地后的外壳当作一个法拉第电笼,作用有点类似

使用特权

评论回复