打印

关于电力产品的交流耐压测试

[复制链接]
2011|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
flyfox76|  楼主 | 2009-6-29 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在要做一个用于电力抄表的GPRS DTU设备,电表提供12V作为其供电电源,工作原理很简单,但对于电源部分的设计和电力产品的测试要求不太清楚,有几个问题想请高手帮帮忙:

1. 电力设备需要进行交流耐压测试,想知道这个测试只是对于采用220V交流电供电的设备需要还是对所有的设备都需要,像这种并不是从220V取电的设备需不需要通过这个测试呢?如果要测试,需要达到什么样的标准?

2. DTU与电表之间要进行电源隔离吗?隔离电压要达到什么样的等级?有哪些合适的隔离办法,直流隔离变压器或者隔离型DC-DC?

还请有熟悉的高手能指点一二,谢谢!

相关帖子

沙发
ses2006| | 2009-6-30 09:54 | 只看该作者

我有过压保护器件。

可以提供防护的器件,和免费的过压测试。

使用特权

评论回复
板凳
wy0203| | 2009-11-26 10:40 | 只看该作者
好像是电力产品要打耐压:以5kV试验电压,1.2/50μs冲击波形;正负脉冲哥三个,间隔大于5秒;
主要是各回路和保护地之间打!

使用特权

评论回复
地板
langtuodianzi| | 2009-11-30 18:51 | 只看该作者
电源的保护选择陶瓷气体放电管LT-B8G600L和14D561K的压敏电阻协同式保护电路。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3

主题

4

帖子

1

粉丝