关于无线modem 的天线连接器SMA接地问题

[复制链接]
3355|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
wangafu|  楼主 | 2007-1-13 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于无线modem 的天线连接器SMA接地问题

在设计 GPRS/CDMA modem的时候,我使用SMA 天线连接器,固定在金属外壳上。金属外壳应该接屏蔽地而不是电源地。但是,
由于SMA天线连接器的外铜环通过射频天线的铜皮,其实是直接与模块的电源地连通的。这样,屏蔽地和电源地就连通了,而且是
通过这个SMA的外壳来连通的。这样,设备抗静电就差了很多。这种情况怎么处理啊?一:外壳接电源地。二:SMA外壳接屏蔽地
(这样的话,射频电缆的铜皮与模块的地连,但不与SMA的外壳连)。

大家帮我出出主意。谢谢。

相关帖子

wyf_21| | 2007-1-15 12:39 | 显示全部楼层

可以把GPRS的电源地单拉出来(gprs的电源应该是独立的),通过磁珠和系统电源地相连。

使用特权

评论回复
wangafu|  楼主 | 2007-1-15 13:58 | 显示全部楼层

re.过2A电流的地,不太好过磁珠啊。

过磁珠的话,也应该隔不了静电的打火吧。

使用特权

评论回复
wyf_21| | 2007-1-15 16:02 | 显示全部楼层

多设连接点

多设几个连接点,两地间隔大于1mm。

使用特权

评论回复
wyf_21| | 2007-1-15 16:16 | 显示全部楼层

而且4v电压单独做一个地,gprs系统本身形成地回路,基本上不存在从磁珠走2a电流的可能。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

5

主题

14

帖子

0

粉丝