近期在智能家居行业的某些产品中还看到客户使用到了工频的变压器,通常是220V转成12V,3~5W的输出功率。而客户输出有两个功能电路需要隔离,那么自然就想到我司的B1205S-1WR2给数字电路部分进行供电了。那么问题就来了。
12V的工频变压器经过全桥整流滤波后的电压在15.4V左右,而我司B1205S-1WR2的输入范围在10.8~13.2V,虽然我司产品设计留有了余量,但是还要考虑到市电电网有可能存在波动的情况。因此这样的设计是存在潜在的风险的。
诚然变压器降压成12V的交流电方案成本比较低,但是我们应该也要考虑到市电出现的各种可能性,确保产品能够长期有效地运行,不能只是在调试的时候将功能实现就OK的了;
针对这种情况,简单的措施可以在B1205S-1WR2前端再加一级防护,例如可以是LM7812;
当然也可以使用我司的AC-DC模块,例如LS03系列,成本虽然稍微高点但是整机的体积和重量均会有所下降。