打印

噪音与接地

[复制链接]
1417|7
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
xmar|  楼主 | 2015-4-9 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
噪音与接地:

地与电(信号),这是一对形影不离的双胞胎。接地,通常是指用导体与大地相连。可在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。如收音机、电视机中的地,它只是接收机线路里的一电位基准点。接地,在电力和电子技术中,既简单,又复杂,而且还必不可少。按接地的作用,可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。在广电技术中,以上几种接地类型都会遇到。现就结合实际对某些接地技术问题作一阐述。   
    一.保护接地   
    保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。   
    有时设备外壳会麻手,这是由于交流漏电而设备外壳没接零造成的。一般可将电源插头拔出调换一下位置再插入即可解决。这在一些常移动的编录设备中,由于接零线常常被忽略,*作人员有的可能会双手同时接触接零和不接零的设备,就有可能发生上述现象。   
    二. 过压保护接地   
    这是为防雷电而设置的接地保护装置。防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。避雷器每年雷雨季节来临之前须检验,以防失效。如我台的热线电话接入器遭雷击,就是因话线防雷器失效所致。在防雷引下线上,绝不要连接其他设备的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。如某台卫星电视接收机曾数次遭雷击,其原困是馈线与房顶金属护栏摩擦而绝缘损坏,而金属护栏与避雷针引下体焊在一起,以至雷电窜入而击坏接收机。   
    三. 屏蔽地   
    为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。   
      
    屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有:   
    1.交流干扰,这主要由交流电源引起。对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在电源变压器初次级间加屏蔽层并接地。在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地十分必要。例如,我市新亚新商城开工典礼时,录扩设备附近有台变压器,其电磁场就干扰现场的录扩音。后通过把录扩设备屏蔽接地,解决了这一问题。   
    2.高频干扰。这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。   
    信号频率越高,建筑物或设备的金属网孔眼就应越小,信号线屏蔽层的编织就应越密,否则将失去屏蔽作用。对频繁拔插的信号线,应防止屏蔽层在插头处松动和脱落。因有时仪器设备的屏蔽是通过信号线的屏蔽入地的(它们通过插头插座联接起来),若屏蔽脱落,则很容易造成干扰。如我在汕头某电子厂时,测试人员反应,卫星电视接收机中有时会有一种滋滋作声的干扰并影响图像质量。经跟踪观察,与飞机的经过有关,显然是澄海机场雷达信号的窜入并得到非正常解调所致。经分析查找,原来是信号线的屏蔽层在插头外脱落,使卫星电视接收机屏蔽没接地所致。   
    四. 信号地   
    各种电子电路,都有一个基准电位点,这个基准电位点就是信号地。它的作用是保证电路有一个统一的基准电位,不致于浮动而引起信号误差。   
    信号地的连接是:同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。否则,信号可能通过地线形成反馈,引起信号的浮动。这在设备的测试中,信号地的连接尤其要引起注意。例如,本人在某电子公司工作时,质检部门反映卫星接收机质量测试结果不一。原来,质检部的测试仪器,有的外壳接地,有的外壳没接地(测试信号由信号中心传送至各部门),以致信号通过地回馈使测量结果不一致。后把所有接地的测试仪器设为不接地,这种现象就没有了。

——————————————————————————————————————————————————
评论:

接地就三种。工作接地(信号地、工作DC电源地、模拟地、数字地)、保护接地(过压保护接地、防静电接地)、屏蔽接地、。这三种地到底如何连接、是否连接真大地、接零或连接大面积金属0电位参考就很复杂了。需要考虑许多因素。但主要因素也就三个:工作地:设备能正常工作而不引入更多的噪声;保护地需要可靠的保护功能同样不能引入额外的噪声;屏蔽地功能单一,就是减小EMI、降低EMS。“屏蔽地最复杂”这种说法不妥。其实工作地抑或保护地差不多兼有屏蔽地的功能,其实更复杂考虑因素更多。

相关帖子

沙发
xukun977| | 2015-4-9 10:43 | 只看该作者
这个帖子题目很好地解释了上天那个帖子"去藕电容正确解法",为何两种方法都正确!
那家伙没看过rail-rail去耦,大叫你比ADI,TI工程师都NB!?

发个运放4端模型,教材上没看过,很多人受不了。

发个指数拉普拉斯变换有效域不仅仅是大于负的alpha,很多人受不了,说黑的能洗白吗?!1962年爱迪生-卫斯理出版的卡盘著的线性系统运算方法,都有详细说明,看看不就行了?

。。。

只要跟教材上不一样,很多人火冒三丈。。。

使用特权

评论回复
板凳
Leeone| | 2015-4-9 16:30 | 只看该作者
三种地涉及到很多EMC方面的问题

使用特权

评论回复
地板
panamatw| | 2015-4-10 09:36 | 只看该作者
謝謝

使用特权

评论回复
5
依心木瓜| | 2015-4-19 00:39 | 只看该作者
感谢分享

使用特权

评论回复
6
Mkais| | 2016-8-19 23:45 | 只看该作者
我只是来水经验的

使用特权

评论回复
7
nxparm_ad| | 2016-8-22 08:20 | 只看该作者
学习了,学好这个比较难呀

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

168

主题

5769

帖子

71

粉丝