打印

为何模拟地和数字地要分开?

[复制链接]
1629|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
cainan2001|  楼主 | 2008-4-18 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何模拟地和数字地要分开?

模拟地跟数字地,最终都要接到一块的,那干吗还要分模拟地和数字地呢? 
这是因为虽然是相通的,但是距离长了,就不一样了。
同一条导线,不同的点的电压可能是不一样的,特别是电流较大时。
因为导线存在着电阻,电流流过时就会产生压降。
另外,导线还有分布电感,在交流信号下,分布电感的影响就会表现出来。
所以我们要分成数字地和模拟地,因为数字信号的高频噪声很大,如果模拟地和数字地混合的话,就会把噪声传到模拟部分,造成干扰。如果分开接地的话,高频噪声可以在电源处通过滤波来隔离掉。但如果两个地混合,就不好滤波了。
本文正在参见模拟工程师大赛,欢迎大家点击投票,谢谢! 
具体地址:http://bbs.**/ShowTopic.aspx?id=50005 

相关帖子

沙发
maychang| | 2008-4-19 09:38 | 只看该作者

“同一条导线,不同的点的电压可能是不一样的”

“电压”应该改成“电位”才对。

使用特权

评论回复
板凳
三块石头| | 2008-4-19 11:32 | 只看该作者

关于单点接地

数字地和模拟地通常要“单点接地”,但单点处的方法却不一样
我见过有用一个0欧电阻接起来的,很简单,单点嘛;
还有用电感接起来的,或者用磁珠,那我想问问,用电感、磁珠和0欧电阻到底哪个好一点?另外选电感和磁珠时怎么计算参数?

使用特权

评论回复
地板
kvvl| | 2008-4-19 12:38 | 只看该作者

我见过有用一个0欧电阻接起来的

我遇到过用0欧电阻接地快速瞬变实验不过的,但用导线连起来就好了

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

40

主题

45

帖子

0

粉丝