打印

它为什么**

[复制链接]
1482|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
01xo|  楼主 | 2008-6-20 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了个可控硅整流调压,用2个可控硅的珊极分开的模块时是正常的,但当用2个珊极合并的模块时他罢工了,我想不明白:就算是后一个模块触发电流增大一倍,应该也能工作,电阻值已经改了呀.

根据模块资料.触发电压0.9V,触发电流20MA

相关帖子

沙发
01xo|  楼主 | 2008-6-20 13:38 | 只看该作者

继续

这是2个栅极分开开展的

使用特权

评论回复
板凳
quakegod| | 2008-6-24 23:36 | 只看该作者

注意

两个可控硅的触发端不可以接在一起
因为两个可控硅不是同时触发的,
还要通过阻容电路受到交流电压的控制

使用特权

评论回复
地板
01xo|  楼主 | 2008-6-25 15:32 | 只看该作者

??

我购买的模块触发端是接在一起的,据说出货量较大,广东"美的"用量大

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问