电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置。电容式传感器具有结构简单、分辨力高、工作可靠、动态响应快、可非接触测量,并能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点已在工农业生产的各个领域得到广泛应用。例如在气力输送系统中,可以用电容传感器来获得浓度信号和流动噪声信号,从而测量物料的质量流量;在电力系统中,采用电容传感器在线监测电缆沟的温度,确保使用的安全;由英国曼彻斯特科学与技术大学(UMIST)率先开发的电容层析成像(ECT)技术是解决火电厂煤粉输送风-粉在线监测等气固两相流成分和流量检测的有效途径,其中微小电容测量是关键技术之一。
电容传感器的电容变化量往往很小。结果电容传感器电缆杂散电容的影响非常明显。特别在电容层析成像系统中被测电容变化量可达0.01pF,属于微弱电容测量,系统中总的杂散电容(一般大于100 pF)远远大于系统的电容变化值,且杂散电容会随温度、结构、位置、内外电场分布及器件的选取等诸多因素的影响而变化,同时被测电容变化范围大。因此微小电容测量电路必须满足动态范围大、测量灵敏度高、低噪声、抗杂散性等要求。1 充/放电电容测量电路
充/放电电容测量电路基本原理如图1所示。
由CMOS开关S1,将未知电容Cx充电至Ve,再由第二个CMOS开关S2放电至电荷检测器。在一个信号充/放电周期内从Cx传输到检波器的电荷量Q=Ve·Cx,在时钟脉冲控制下,充/放电过程以频率f=1/T重复进行,因而平均电流Im=Ve·Cx·f,该电流被转换成电压并被平滑,最后给出一个直流输出电压 Vo=Rf·Im=Rf·Ve·Cx·f(Rf为检波器的反馈电阻) 。
充/放电电容测量电路典型的例子为差动式直流充放电C/V转换电路,如图2所示。
Cs1和Cs2分别为源极板和检测极板与地间的等效杂散电容(通过分析可知,它们不影响电容Cx的测量)。S1-S4是CMOS开关,S1和S3同步,S2和S3同步,它们的通断受频率f的时钟信号控制,每个工作周期由充/放电组成。分析可得电路输出为
Vo=2KRfVeCxf (1)
式中,K为差分放大器D3的放大倍数。
该电路的主要优点是能有效地抑制杂散电容,而且电路结构简单,成本很低,经过软件补偿后电路稳定性较高,获取数据速度快。缺点是电路采用的是直流放大,存在较大的漂移;另外,充/放电是由CMOS开关控制,所以存在电荷注入问题。目前该电路已成功应用于6、8、12电极的ECT系统中。其典型分辩率可达3*10-15F。 2 AC电桥电容测量电路
AC电桥电容测量电路如图3所示,其原理是将被测电容在一个桥臂,可调的参考阻抗放在相邻的一个桥臂,二桥臂分别接到频率相同/幅值相同的信号源上,调节参考阻抗使桥路平衡,则被测桥臂中的阻抗与参与阻抗共轭相等。这种电路的主要优点是:精度高,适合作精密电容测量,可以做到高信噪比。
图3电路的缺点是无自动平衡措施,为此可采用图4所示的自动平衡AC电桥电容测量电路。
该系统输出Vd为一直流信号,ΔC为传感器的电容变化量。
式中,2/π为相敏因子。
结合平衡条件,在理论上输出Vd可写成
获得该电桥的自动平衡过程的步骤为:保证电桥未加载时ΔC=0,测量电桥非平衡值并利用公式(3)计算出电桥输出为零时所需的反馈信号Ve的值。重新测量桥路的输出,若输出为零,则桥路平衡;若输出不为零,重复上述测量步骤,直至桥路输出为零,即桥路平衡为止。该电桥电容测量电路原理上没有考虑消除杂散电容影响的问题,为此采取屏蔽电缆等复杂措施,而且其效果也不一定理想。通过实验测得其线性误差能达到±1*10-13F。 3 交流锁相放大电容测量电路
交流型的C/V转换电路基本原理如图5所示。
正弦信号Ui(t)对被测电容进行激励,激励电流流经由反馈电阻Rf、反馈电容Cf,和运放组成的检测器D转换成交流电压 Uo(t):
若jωRfCf>>1,则(4)式为
式(5)表明,输出电压值正比于被测电容值。为了能直接反映被测电容的变化量,目前常用的是带负反馈回路的C/V转换电路。这种电路的特点是抗杂散性、分辨率可高达0.4*10-15F。
由于采用交流放大器,所以低漂移、高信噪比,但电路较复杂,成本高,频率受限。 4 基于V/T变换的电容测量电路
测量电路基本原理如图6所示。
电流源Io为4DH型精密恒流管,它与电容C通过电子开关K串联构成闭合回路,电容C的两端连接到电压比较器P的输入端,测量过程如下:当K1闭合时,基准电压给电容充电至Uc=Us,然后K1断开,K2闭合,电容在电流源的作用下放电,单片机的内部计数器同时开始工作。当电流源对电容放电至Uc=0时,比较器翻转,计数器结束计数,计数值与电容放电时间成正比,计数脉冲与放电时间关系如图7所示。
|