楼主
本帖最后由 chest20090909 于 2015-6-15 09:55 编辑

请教各位大侠,我用单片机的一个IO口输出PWM信号,经过74系列逻辑电路输入到IR2110的HIN输入口,同时单片机接有两个按键,用于控制PWM占空比的加减,PWM经过逻辑电路接到IR2110输入口HIN,LIN时,按按键不能改变PWM占空比,只能以程序初始化的PWM占空比运行。但把PWM信号IN1,IN2,IN3,IN4与IR2110断开,就可以调节PWM占空比,请问是怎么回事呢

相关帖子

沙发
戈卫东| | 2015-6-13 20:43 | 只看该作者
要是在隔壁坛子,你的ID早被封N遍了。。。。。。。。。。。。。。

使用特权

评论回复
板凳
chest20090909|  楼主 | 2015-6-13 21:06 | 只看该作者
没办法,只有多发几个才能让大侠看到

使用特权

评论回复
地板
lyjian| | 2015-6-13 21:29 | 只看该作者
上电路图描述

使用特权

评论回复
5
戈卫东| | 2015-6-14 09:47 | 只看该作者
你的描述太模糊,谁看到了也没有办法

使用特权

评论回复
6
chest20090909|  楼主 | 2015-6-15 09:37 | 只看该作者
已经上传电路图

使用特权

评论回复
7
戈卫东| | 2015-6-15 10:20 | 只看该作者
好复杂的感觉。
要不你试一试IR2109,仍然是栅极驱动器,不过输入信号是IN和nSD,并且带死区和互锁,应该更适合你的应用。

使用特权

评论回复
8
chest20090909|  楼主 | 2015-6-15 10:33 | 只看该作者
前面的逻辑电路主要是想确保上下臂不直通

使用特权

评论回复
9
chest20090909|  楼主 | 2015-6-15 10:33 | 只看该作者
现在还是先用半桥试看能不能调PWM

使用特权

评论回复
10
chest20090909|  楼主 | 2015-6-15 11:49 | 只看该作者
用半桥测试,把频率改为1.2KHz,把C14或C19由1uF改为0.1uF时,初始占空比为4%,通过按键调节占空比,一开始可以调节占空比,在按了按键“+”几次后,占空比直接到最大(99%),只能调节几次