[每日一问]

启动时电源模块损坏,什么原因?

[复制链接]
1390|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
mornsun|  楼主 | 2015-6-17 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:启动时,电源模块突然损坏了,有哪些原因造成的?

分析:
(1)模块负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。
(2)输出端反灌干扰输入控制系统。

解答:
(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。
(2)建议输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。