打印
[技术问题解答]

在烧写的时候无法与目标处理器通信

[复制链接]
2002|18
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
ch456hf|  楼主 | 2015-6-17 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
luofeng2g| | 2015-6-17 17:00 | 只看该作者
你确定上电了?

使用特权

评论回复
板凳
ch456hf|  楼主 | 2015-6-17 17:06 | 只看该作者

嗯,上电了的,我是自己写了个bootloader,然后让他跳转application,之前调试还好好的,突然就不行了。

使用特权

评论回复
地板
luofeng2g| | 2015-6-17 17:14 | 只看该作者
ch456hf 发表于 2015-6-17 17:06
嗯,上电了的,我是自己写了个bootloader,然后让他跳转application,之前调试还好好的,突然就不行了。 ...

上电之后,可以正常运行么?打开J-Link Commander上个图看看

使用特权

评论回复
5
ch456hf|  楼主 | 2015-6-17 17:25 | 只看该作者
luofeng2g 发表于 2015-6-17 17:14
上电之后,可以正常运行么?打开J-Link Commander上个图看看

C:\Users\Administrator\Desktop\testbinary\1.png
C:\Users\Administrator\Desktop\testbinary\2.png

连接上是这样的

使用特权

评论回复
6
luofeng2g| | 2015-6-17 17:26 | 只看该作者
ch456hf 发表于 2015-6-17 17:25
连接上是这样的

。。。。。

使用特权

评论回复
7
ch456hf|  楼主 | 2015-6-17 17:27 | 只看该作者

刚连接上图没了,不好意思啊。上面刷新了。。。:L 谢谢你的耐心啊

使用特权

评论回复
8
luofeng2g| | 2015-6-17 17:30 | 只看该作者
ch456hf 发表于 2015-6-17 17:27
刚连接上图没了,不好意思啊。上面刷新了。。。 谢谢你的耐心啊

应该是找到了,感觉还是供电有问题,多试试开关几次!也没遇到过,不太清楚

使用特权

评论回复
9
ch456hf|  楼主 | 2015-6-17 17:31 | 只看该作者
luofeng2g 发表于 2015-6-17 17:30
应该是找到了,感觉还是供电有问题,多试试开关几次!也没遇到过,不太清楚 ...

嗯,好的,我再找找看有人遇到过类似问题没,好蛋疼的问题,谢谢你!

使用特权

评论回复
10
ch456hf|  楼主 | 2015-6-18 08:37 | 只看该作者
顶一下,求大神看到。

使用特权

评论回复
11
仙女山| | 2015-6-18 08:56 | 只看该作者
用万用表测试一下电压,然后测试一下RESET管脚吧

使用特权

评论回复
12
ch456hf|  楼主 | 2015-6-18 11:48 | 只看该作者
顶一下,求回复~~~

使用特权

评论回复
13
ch456hf|  楼主 | 2015-6-18 11:56 | 只看该作者
连接上Jlink,打开Jlinkcommander  ,然后按住板子的reset按键,然后上电,保证在其正式初始化进入死循环之前按住,然后在commander里面输入 unlock Kinetis 就可以重置Freescale的板子,其他的还支持三项,你只需在里面输入unlock就可以知道可以重置哪些板子了,此贴终结~~~~~~

使用特权

评论回复
14
ch456hf|  楼主 | 2015-6-18 12:49 | 只看该作者
luofeng2g 发表于 2015-6-17 17:30
应该是找到了,感觉还是供电有问题,多试试开关几次!也没遇到过,不太清楚 ...

你好,我解决问题了,在楼上回复的有,等于暴力把Flash擦除了。。。。:L

使用特权

评论回复
15
ch456hf|  楼主 | 2015-6-18 12:49 | 只看该作者
仙女山 发表于 2015-6-18 08:56
用万用表测试一下电压,然后测试一下RESET管脚吧

你好,我解决问题了,在楼上回复的有,等于暴力把Flash擦除了。。。。:L

使用特权

评论回复
16
luofeng2g| | 2015-6-18 12:51 | 只看该作者
ch456hf 发表于 2015-6-18 11:56
连接上Jlink,打开Jlinkcommander  ,然后按住板子的reset按键,然后上电,保证在其正式初始化进入死循环之 ...

这个我倒是有过。是把板子弄进了低功耗模式,然后操作回来的

使用特权

评论回复
17
ch456hf|  楼主 | 2015-6-18 12:56 | 只看该作者
luofeng2g 发表于 2015-6-18 12:51
这个我倒是有过。是把板子弄进了低功耗模式,然后操作回来的

对,不过这是个暴力解决方法,不管出什么问题,我擦除了复原就不会有问题了。不管怎样,谢谢你的耐心解答!!!

使用特权

评论回复
18
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-6-18 14:34 | 只看该作者
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.

使用特权

评论回复
19
ch456hf|  楼主 | 2015-6-26 10:33 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-6-18 14:34
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
...

嗯,问题已解决。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

1

主题

14

帖子

0

粉丝