打印
[ZLG-ARM]

485总线接收出错

[复制链接]
1802|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
hqrrr|  楼主 | 2007-6-18 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用lpc2210 的txd,rxd接sn75176,用一个IO口直接控制
PC电脑用的是485转232的模块.
上位机发送一次命令后,下位机接收数据返回.奇怪的是我返回第一次数据后,还没发送第二 次,显示却一直有数据接收到,数据一直是0.
上拉电阻下拉电阻为1K,匹配电阻为120
帮我分析分析什么情况???
弄了好几天都没弄对???/郁闷死

相关帖子

沙发
zlghz| | 2007-6-18 18:19 | 只看该作者

用示波器测量实际电路,看哪里产生了信号

使用特权

评论回复
板凳
liujigan| | 2007-6-18 19:38 | 只看该作者

tt

A用10K上拉,B用10K下拉,取消120欧电阻。

使用特权

评论回复
地板
hqrrr|  楼主 | 2007-6-19 13:05 | 只看该作者

谢谢回复

我用示波器看了下,AB波形很乱,而RXD上是有一个脉冲的。看到资料好象120是必须的啊。
再问个问题,双工的应该怎么接?

使用特权

评论回复
5
hqrrr|  楼主 | 2007-6-19 16:41 | 只看该作者

试过上面的方法,还是一样的情况。?????

使用特权

评论回复