[ZLG-ARM] 请教周工,请务必回答,急急!!!

[复制链接]
2636|9
 楼主| leon0001 发表于 2007-8-9 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)LPC2220有两个定时/计数器,现在我做的项目中,需要T0,T1都用作外部计数。<br />那么,如果跑操作系统的话,操作系统的时钟节拍怎么办?(声明:T0,T1必须用作外部计数,项目需要,还有,LPC2220只有两个定时器)。<br /><br />(2)还有,LPC2214的定时器能用作外部计数么?<br /><br />小弟现在正处于选型期间,选LPC210x系列,I0不够用(虽然定时器多于2个);选LPC22XX,I0够啦,但是定时器不够用。昨天也考虑过用S3C2410,但这个片子的计数器是16位的(我需要32位计数器)。<br />所以,现在,请周工公司的高工们,给予肯定回答--我上面提出的问题。
 楼主| leon0001 发表于 2007-8-9 11:47 | 显示全部楼层

真的很急!

真的很急!<br />拜托,快点儿吧!!!
xxqarm 发表于 2007-8-9 13:33 | 显示全部楼层

PWM不是还有一个吗

  
 楼主| leon0001 发表于 2007-8-9 14:43 | 显示全部楼层

PWM是输出口,不能当输入口用啊

  
liujigan 发表于 2007-8-9 14:48 | 显示全部楼层

那么多外中断为什么不用,非要用定时器

  
xxqarm 发表于 2007-8-9 15:02 | 显示全部楼层

PWM的定时器用作操作系统的节拍定时器

  
 楼主| leon0001 发表于 2007-8-9 15:47 | 显示全部楼层

谢啦

<br /><br />项目应用决定,不是外部中断能解决的。必须用定时器,而且必须是32位。<br />这方面刚开始学,再问一下,PWM可以用作操作系统的节拍定时器么?<br />另外,PWM有6个通道,如果我只用PWM1做单边沿输出,其他的禁止,<br /><br />那么,这时,PWM还能用做操作系统节拍定时器么?<br /><br /><br />
xxqarm 发表于 2007-8-9 19:43 | 显示全部楼层

不必用PWM的通道,只用它的定时器就行了

PWM定时器当然可以用作操作系统的节拍定时器,这个定时器跟T0T1没多大差别.但是,你用作节拍定时器后,就不能再用作PWM输出用了.
xxqarm 发表于 2007-8-9 20:20 | 显示全部楼层

看门狗还有一个定时器

如果也要用PWM,不用片上看门狗的话,那也有一个定时器.这个我没试过,不过应该也是可用的.
shchenfeng 发表于 2007-8-11 19:29 | 显示全部楼层

使用rtc的时钟做定时器就可以了

如题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

61

主题

139

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部