最近一个项目用到STC12F2K60S2,用到了其内部振荡器。看资料可以用RS485下载程序,试了试:安照手册的步骤操作后,烧录软件一直停留在“正在调整频率...”,然后提示“下载失败”。发现烧录软件已经找到芯片,且已经读出固件版本:7.2.4s。咨询STC技术支持后,降低波特率试试,将烧录软件上的“最高波特率”逐个降低试验,却一直失败,甚至1200bps也不行,后来折腾了半天,看到还有个“最低波特率”选项,默认的2400bps,改为1200bps后,下载成功了,“最高波特率”设为19200bps也可以成功下载,再高就不行了。STC的这个烧录软件真有意思,还得设置最低波特率,只降低最高波特率不行,也不知道其内部是什么原理。 |