打印

关于温度控制

[复制链接]
1061|12
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
gdczy|  楼主 | 2015-7-8 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
tyw| | 2015-7-8 18:16 | 只看该作者
用40度的温度继电器即可

使用特权

评论回复
板凳
maychang| | 2015-7-8 18:28 | 只看该作者
电冰箱不就是这么办的么?

使用特权

评论回复
地板
dirtwillfly| | 2015-7-8 20:32 | 只看该作者
参考这个http://wenku.baidu.com/link?url= ... qk93bnqP584nTpX9PT_
这种应用,控制不太容易做到那么灵敏。

使用特权

评论回复
5
gdczy|  楼主 | 2015-7-9 13:40 | 只看该作者
我想只用一个3极管搞定!控制0.7V的导通电压!

使用特权

评论回复
6
norman33| | 2015-7-10 15:38 | 只看该作者
这种控制方式精度低 可以是肯定可以的 能否适用就看你精度要求了

使用特权

评论回复
7
mcu5i51| | 2015-7-12 10:42 | 只看该作者
你可以使用431来做,三极管的VBE精度太差了

使用特权

评论回复
8
gdczy|  楼主 | 2015-7-13 09:08 | 只看该作者
mcu5i51 发表于 2015-7-12 10:42
你可以使用431来做,三极管的VBE精度太差了

用431控制三极管吗?

使用特权

评论回复
9
gx_huang| | 2015-7-13 09:18 | 只看该作者
还是用比较器或者运放吧,三极管,肯定做不到40关39开的,三极管本身也有温度系数的。

使用特权

评论回复
10
gdczy|  楼主 | 2015-7-13 09:50 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2015-7-13 09:18
还是用比较器或者运放吧,三极管,肯定做不到40关39开的,三极管本身也有温度系数的。 ...

有什么好的电路介绍一下?是不是用555?

使用特权

评论回复
11
gdczy|  楼主 | 2015-7-13 09:50 | 只看该作者
gdczy 发表于 2015-7-13 09:50
有什么好的电路介绍一下?是不是用555?

运放电路不太熟啊!

使用特权

评论回复
12
chunyang| | 2015-7-13 18:03 | 只看该作者
使用施密特比较器即可。

使用特权

评论回复
13
tllc16| | 2018-10-4 21:16 | 只看该作者
之前有用到一个风扇控制板,当环境温度低于某个低温值时里面的温度传感器输出电平发生改变,使控制风扇电源导通的MOS管截止,这里用了两个温度传感器做冗余,由于温度传感器在环境温度低于某个值时输出电平由高电平变为低电平,所以将两个温度传感器输出端加一个与非门,当环境温度低于某值时与非门输出低电平从而使控制风扇导通的MOS管截止。

使用特权