数据采集指标要求
1、采用16位8通道同步采集AD,额定输入电压有效值 V或,双极性输入,也可单极性输入,工作温度范围(-40--75)℃,用于电力信号测量。
2、每通道输入阻抗100M及以上,具有20倍过电压保护能力,采用带屏蔽的快速插拔航空插座。采样速率可设置为4kHz或12.8kHz,各通道间的幅值误差小于0.01%,角差小于1’。
3、在额定输入电压10%-100%,幅值误差小于0.1%,角差小于5’;
在额定输入电压2.5%-10%,幅值误差小于0.2%,角差小于8’;
在额定输入电压0.5%-2.5%,幅值误差小于0.4%,角差小于15’。
4、采用外部秒脉冲同步采样,外部电脉冲上升沿对应光从无到有边沿,配有一个光秒脉冲输入和输出通道,对时精度优于1us,采用62.5um/125um的多模光纤,波长850nm,ST接头。
5、2路独立的数据输出,采用USART异步串口格式,逻辑“1”定义为“光纤灭”,逻辑“0”定义为“光纤亮”,光波长为850 nm,光缆类型为62.5/125 μm多模光纤,光纤接头采用ST接头,帧格式的传输速率宜为10 Mbit/s,通讯协议见第8条。
6、所有光口的发送功率应不小于-23dBm,接收灵敏度应不大于-30dBm。
7、单电源(24VDC±20%)供电,功率不大于10W,与采集部分隔离电压至少3kV,具备浪涌和EMI抑制能力达到型式试验标准,铝合金外壳密封且任意点全部导通,铝皮最薄处厚度不小于1mm。 详细指标请见附件。
|