[开发资料] modbus消息帧的模块化架构

[复制链接]
143|1
forgot 发表于 2025-9-16 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
MODBUS消息帧的模块化架构
1. 地址字段:通信寻址的核心
Modbus RTU协议采用单字节(8位)地址字段,支持1-247个从站设备(0保留为广播地址)。
广播机制:地址0的报文会被所有从站接收但不响应,某温度控制系统利用此特性实现全局参数同步
地址冲突处理:当检测到重复地址时,可通过Modbus TCP的"设备标识"功能进行二次验证
扩展协议:Modbus Plus和Modbus TCP通过增加单元标识符字段,支持更大规模网络

2. 功能码:操作指令的编码
功能码字段定义了主站请求的操作类型,常见功能码分类如下:
功能码组 典型功能码 应用场景
数据读取 01/02/03/04 读取线圈/输入/保持寄存器
数据写入 05/06/15/16 写入单个/多个寄存器
诊断类 08/0B/0E 设备诊断/异常报告

3. 数据字段:操作参数的载体
数据字段长度随功能码变化,典型结构包含:
寄存器地址:2字节,指定操作目标(如读取从40001开始的寄存器)
数据长度:2字节,定义读取/写入的寄存器数量
写入值:根据功能码不同,可为1位线圈值或16位寄存器值

szt1993 发表于 2025-9-16 21:27 | 显示全部楼层
Modbus Plus和Modbus TCP通过增加单元标识符字段,支持更大规模网络