PID在控温状态时发热丝部位会吱吱响
2020-3-21 17:30
  • 电子技术交流论坛
  • 36
  • 2622
  已经弄好了.  
  用定时器搞PWM,占空比的频率不高呀。  
  PWM占空比的频率搞不上去始终会响。  
  刚才我尝试单独用PWM控温,不用PID,当实际温度与目标温度相等时占空比50%就会吱吱响,波形频率只有3KHZ. ...  
  明白,多谢了!刚才试了还是会响,我再重新整理下。  
  改if(num>=100)也是不行  
  这是PID部分,这样设置有没问题?  
  这是mos管在控温时的波形  
  我将定时器频率设定10US(100KHZ)中断做PWM,然后同步给PID,在控温时还是会响,不会是PID那里有问题吧? ...  
  是的,当PID介入控温时,就会不停的控制MOS管通断工作。  
求20V锂电池短路保护自恢复电路
2020-5-16 09:17
  • 电子技术交流论坛
  • 23
  • 2304
  这位兄台,比较器我之前使用过,行不通,当100A过载时电压会浮动变化较大影响比较器IC电压不稳定。 ...  
  我现在使用软件来做,用运放检测电流送MCU处理,在调试中。  
  这位兄台,是100A的过流和短路保护哦,有介绍不?  
  这样就没得搞了  
  还有就是PCBA的静态电流客人限制在10UA以下  
  我现在的方案是用软件做的,用取样电阻做检测经放大后送MCU处理,但缺点是系统反应不够快,一下就烧硬件 ...  
  我已实际测试过了,有100A输出,它是动力型电池不是普通电池。  
  这位大佬,成本增加在2-3元左右哦,有没合适的方案?  
  更正下电池容量是3AH,看下图片是类似电池手电钻那种。  
  这么大的电流保护没人做过?  
2