PID在控温状态时发热丝部位会吱吱响
2020-3-21 17:30
  • 电子技术交流论坛
  • 36
  • 2622
  用定时器搞PWM,占空比的频率不高呀。  
  PWM占空比的频率搞不上去始终会响。  
  刚才我尝试单独用PWM控温,不用PID,当实际温度与目标温度相等时占空比50%就会吱吱响,波形频率只有3KHZ. ...  
  明白,多谢了!刚才试了还是会响,我再重新整理下。  
  改if(num>=100)也是不行  
  这是PID部分,这样设置有没问题?  
  这是mos管在控温时的波形  
  我将定时器频率设定10US(100KHZ)中断做PWM,然后同步给PID,在控温时还是会响,不会是PID那里有问题吧? ...  
  是的,当PID介入控温时,就会不停的控制MOS管通断工作。  
  是用PID控温才会响的,一般单纯用PWM是不会响。  
  刚才尝试过输出脚信号是几十K的不会响,但PID控不了温,会一直加热。  
  不是这个原因的,都是软件控制方式,它只是将PWM控制的频率提高到300HKZ就不响,这是我问了深圳搞开发那 ...  
  整个产品都是用锂电池供电,不是使用交流电。看了别人的外来样品没 这个问题。 ...  
  不是控制交流哦,因为整个线路都是用锂电池DC20V供电,  
  在网上找了些资料,PID在控温时频率要大于30KHZ以上才不会有响声,对于新手来说程序上应怎样设置就有点困难 ...  
  单片机时钟频率设12MHZ,定时器设置2US void to() interrupt 1 { num++ if(num>=2) num=0; if(num ...  
  请问PID控温时的频率设置300KHZ,是如何设置的?不知那位大佬知道?  
  在MOS管输出加RC元件能不能改善?  
  就是在开通MOS管时  
  就算将频率设1HZ控温也会出现嘀嗒声响,怀疑有尖峰电流。  
2