Image
Image

LKC134

+ 关注

粉丝 6     |     主题 43     |     回帖 348

单片机控制moc3063驱动双向可控硅过零调功问题
2023-1-31 14:47
  • 电子技术交流论坛
  • 70
  • 16197
  现在我是直接驱动可控硅,因为整个线路是交直流共地的,阻容降压。今天下午休息,资料在公司,而公司电脑 ...  
  截图粘贴显示超出大小。  
  图片上传失败,不知怎回事?  
  终于搞好了,之前功率跳闪不稳定,是在定时器里设定功率分档,现在我将这些设置全放在外中断里。请看下图: ...  
  谢谢楼上朋友的资料。  
  下面是之前的程序,用来调占空比移相的,但只能调50-100%(47W-100W),现在要求从25W-100W).分七档功率。 ...  
  谢谢!直接驱动可控硅是可以,但要用过零检测并计数又校正发送个数脉冲,本人初次接触程序显得有些复杂了 ...  
  用过零光藕触发,控制端信号频率有要求不?  
  受教了,消化下先,多谢!  
  明白,在调试中。  
  第一次搞这东东,只能用非过零光藕搞调相了,过EMC方面从硬件处理。  
  原来光藕坏掉了,换新上去后,10MS的脉冲和5ms脉冲功率在47W与100W之前跳动,这也太不靠谱了。过零调功方式 ...  
  今天测试下,发现最大功率调不到100%,如光藕控制信号以5MS/100HZ正负脉冲,可控硅输出给灯泡可以全亮,但 ...  
  我目前就是在定时器里设定好几个时间,因为要分好几档功率,先做DEMO出来再说吧,感谢各位热心指点。 ...  
  3063控制端要用高低电平信号才能控制,如一直接通是控制不了。  
  谢谢这位大神指点,我先消化下,本来使用光藕驱动会简单点,谁知更复杂了,研究下。有不明的地方再向各位 ...  
  如下: void ext0() interrupt 0//外中断过零检测 { num++; if(num==50)//计数50次 PWM=0;输出低电平 ...  
  没有返馈线路PID用不上哦,MOC3063不是有过零检测功能吗?单片机只提供脉冲信号给控制端就可以控制,为何 ...  
  我现在用过零光藕驱动可控硅,是用定时器做脉冲输出到光藕控制端,如:定时10MS TL0=(65536-10000)%256; ...  
  收到,目前先用光藕触发可控硅,在调试中,直接驱动可控硅程序一时半会弄不好。 ...  
2
3
近期访客