新唐Nano110产品LCD驱动问题求助,怀疑是芯片问题!
2018-5-25 16:58
  • 新唐MCU
  • 10
  • 1465
  芯片版本问题,我拿到的不是最终批量的芯片,还是一开始的测试版样品  
三相电能表一个一个炸!!
2019-3-18 13:51
  • 仪器仪表
  • 104
  • 15656
  请问要怎么处理?我是直接一个穿心磁珠就到开关电源前端的400V电容上了,好像没处理。 ...  
  对,是用来远程关电的  
  这个现场有七八百台表吧,开始上电的时候炸了五六台,用一段时间以后又炸五六台,很头疼 ...  
  兄弟,这个不是我偷工减料不加啊。是整个行业都不加,而且也加不了,尺寸太小了。包括我们家用的电表都是 ...  
  对,我分析的也是瞬间爆炸的,要不然如果是持续发热的话外壳温度随铜条温度上升,肯定外壳变型 ...  
  过流试验做了,应该没有问题,今天晚上做下短路试验看看  
  距离大概是3mm,线路板底部贴的有一层铁氟龙绝缘胶带的。  
  MCU控制BL8023D磁保持继电器驱动芯片来控制继电器动作的,驱动的时候是两个IO保持120ms后继电器动作,继 ...  
  这种磁保持继电器没有灭弧装置,行业内的也都没有。初步打算在程序内假如过电流检测,检测电流超过60A就 ...  
  这个炸的是一次电表,您分析的很对,炸肯定是电流大了  
  继电器在现场没有动作过,一直闭合的。只有接受到485发过来的拉合闸指令才会动作。我分析的原因是: 1、电 ...  
  继电器在现场没有动作过,一直闭合的  
  继电器是80A的,做过过流试验120A,铜条、触点发热严重后面会慢慢变型,但是不会像这样炸坏掉。 ...  
  距离是有问题,我现在打算在两相之间打绝缘胶,PCB上再贴铁氟龙胶带,250V的继电器是大家都这么用的,而 ...  
  保护端在pcb上有压敏和热敏电阻,感觉不是从PCB上炸起来的,因为压敏热敏读没坏。而且从端子到PCB上的四 ...  
  绝缘是打的,强电对弱电打2KV,这个实验是做过的。两相之间没有打,也打不了 ...  
  继电器绝缘间距是有点近,但这应该不是问题的关键,因为还有一款表两相之间的间距是13mm,也会炸。表在现 ...  
  继电器绝缘间距是有点近,但这应该不是问题的关键,因为还有一款表两相之间的间距是13mm,也会炸。表在现 ...  
  沙发自己坐。若能帮助解决问题的,酬谢。  