打印
[其它应用]

SH79F0819 AD转换启动不了

[复制链接]
375|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
tian111|  楼主 | 2018-10-23 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*AD初始化*/
          ADCON        = Bin(10000000);                //允许ADC模块
           ADT   =Bin(10001111)        ;          //ADC时钟周期Tad=12Tsys[000],        采样时间TS[:0]=1111
          ADCH   =Bin(00000100) ;//选择P4.0作为AD通道
          ADCON |=Bin(00001110) ;//选择ADC通道AN3
          ADCON        |=Bin(00000001);                //开始ADC转换

执行到这里的时候ADCON的最后被一位还是0,不会变1。
沙发
tian111|  楼主 | 2018-10-23 18:50 | 只看该作者
怎么回事呢无法开启AD转换,但是能进AD中断

使用特权

评论回复
板凳
songqian17| | 2018-10-23 18:53 | 只看该作者
为什么不找原厂技术支持呢?

使用特权

评论回复
地板
chenho| | 2018-10-23 18:56 | 只看该作者
不会吧?换一个芯片或将该句直接写:ADCON |= 0x01 试试!

使用特权

评论回复
5
gongche| | 2018-10-23 18:59 | 只看该作者
能进AD中断说明已经开启AD了转换,我也遇到此情况,可能是调试仿真问题,但不影响正常使用。

使用特权

评论回复
6
tian111|  楼主 | 2018-10-23 19:02 | 只看该作者

唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

797

主题

8878

帖子

7

粉丝