怎样接才是最佳的解决方法呢

[复制链接]
148|16
| 2019-1-26 18:30 | 显示全部楼层
单点接地
| 2019-1-26 18:33 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
| 2019-1-26 18:36 | 显示全部楼层
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
| 2019-1-26 18:39 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
| 2019-1-26 18:42 | 显示全部楼层
理论依据可以从公共地阻抗(电流走向产生电压变化)来分析。
| 2019-1-26 18:47 | 显示全部楼层
实际经验也是这样,效果很明显(在ADC采集时,在有效位的情况上能很好体现)。
| 2019-1-26 18:50 | 显示全部楼层
用电感隔离
| 2019-1-26 18:53 | 显示全部楼层


我见还有的用0欧电阻和磁珠的
| 2019-1-26 18:55 | 显示全部楼层
学习总结下。电感电容,磁珠可以隔离模拟和数字信号。不晓得理解对不。
 楼主 | 2019-1-26 18:58 | 显示全部楼层

用电感或磁珠隔离模拟地的做法是完全错误的。
这会导致高频电流的地阻抗变大,带来更大的干扰。
要保持模拟地的低阻抗
| 2019-1-26 19:01 | 显示全部楼层
是不是你这台机子上装了好多的USB驱动
| 2019-1-26 19:03 | 显示全部楼层
把它们单点接地,还可以采用电阻、电感、电容、磁珠来处理,百度一下就知道如何应用它们了
| 2019-1-26 19:07 | 显示全部楼层
数字地或模拟地最好不要经过磁珠、电感之类的东西再连接到总地,有可能会抬高电势,影响系统正常工作
| 2019-1-26 19:10 | 显示全部楼层

有些电路可以选择分区 不分割的设计方法
| 2019-1-26 19:14 | 显示全部楼层

任何电气装置必须有公用点,而且公用点应该只有一个。电力系统的接地、模拟电路地、数字电路地、射频地,这些“地”在一个装置中可能都存在,要在各自回路接于一点,既交流回路的PE、模拟com、数字com和射频的Earth,最后将这些点连接于机壳,是整套电气装置的公用点,也叫“一点接地”,实际是分系统“一点接地”后再系统一点接地。
 楼主 | 2019-1-26 19:17 | 显示全部楼层
嗯,明白了