什么是防雷器件?顾名思义,防雷器件就是用于在雷击浪涌的过电压过电流的情况下为电路以及各类电力电气设备提供防护。防雷器件正常工作时,防雷器件是断开的;当雷击浪涌来的时候,防雷器件导通,将浪涌电流泄放到大地,从而保护了电子设备免受浪涌冲击损坏。市场中常见的防雷器件有以下几种:半导体放电管、陶瓷气体放电管和玻璃放电管(强效放电管),如何在市场中众多的防护器件中选择出防护等级最佳、最适用于防护方案的防雷器件呢?

    首先要掌握各类电子保护器件的工作原理、特性参数以及选型标准。

    半导体放电管特性参数:

    ①断态电压VRM与漏电流IRM:断态电压VRM表示半导体过压保护器不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的漏电流IRM。

    ②击穿电压VBR:通过规定的测试电流IR(一般为1mA)时的电压,这是表示半导体过压保护器开始导通的标志电压。

    ③转折电压VBO与转折电流IBO:当电压升高达到转折电压VBO时,半导体过压保护器完全导通,呈现很小的阻抗,两端电压VT立即下降到一个很低的数值(一般为5V左右)。

    ④峰值脉冲电流IPP:半导体过压保护器能承受的最大脉冲电流。

    ⑤维持电流IH:半导体过压保护器继续保持导通状态的最小电流。 一旦流过它的电流小于维持电流IH,它就恢复到截止状态。

    ⑥静态电容C:半导体过压保护器在静态时的电容值。

    在了解半导体放电管之后,在根据产品的防护方案以及防护等级来确定半导体放电管TSS的型号确定,半导体放电管选型有一个重要的参考依据:Vdrw>电路上的工作电压。