本帖最后由 lzzd0918 于 2014-12-8 22:04 编辑
本设计采用的CPU为TI公司的MSP430F5438A
本设计主要功能为 通过压力传感器检测出水口水压,与预设值比较进行PID控制,从而控制水泵工作频率,实现了恒压供水的闭环控制。
下图为整体系统的供电部分,使用LM2576S-15提供15V供电,LM2576S-3.3和AMS1117-3.3提供3.3V供电。
下图为MSP430F5438A的单片机最小系统部分
下图为出水口压力检测部分以及流量检测部分电路,压力传感器采用 MPX5050,流量检测部分采用YF-S201 流量传感器。出水口配备指针式压力表用于校准传感器。AD采样器件采用TI公司的ADS1118 集成 MUX、PGA、温度传感器、振荡器和参考的 16 位 ADC。
下图为功率输出部分,功率输出模块采用三菱公司的PS21564-P型号的IPM功率输出芯片提供逆变输出,使用交流220V直接整流滤波为逆变模块提供直流供电。
下面为PCB设计图的3D设计效果
下面为PCB整体设计图
下面为顶层设计图
下面为底层设计图
下面为原理图PDF版本:
恒压供水变频器主控板电路.pdf
(94.94 KB)
下面为原理图SCH版本(Altium Designer 09 设计)
恒压供水变频器主控板电路SCH.rar
(53.11 KB)
下面为PCB设计图PDF版
恒压供水变频器PCB.pdf
(470.74 KB)
由于其他原因,PCB源文件暂不能提供,有兴趣的朋友可以私信我。
|