一、需求说明:
社区供暖信息采集需求说明: 
社区内共有18栋建筑,为多层建筑,在楼层的一楼建立温度采集点,将供暖温度随时采集回锅炉房进行远程数据采集和监控,随时掌握供暖情况,保障供暖质量。目前考虑社区内Zigbee网络无线组网。
二、解决方案:
(一)方案一:一个中心点采集
 根据项目需求,社区范围在1km以内,采集点为一楼,有楼群、绿化遮挡环境。可选用上海数传公司SC8836B DSSS 2.4G 无线(收发)数据采集模块作为中心采集点(参数见后),SC8836b作为数据采集点。 

因平面距离在1km之内,SC8836B(可视通讯距离3km~5km)+SC8836b(可视通讯距离1200米)的组网,完全能够满足此范围内覆盖,可采用星形结构组网,组网结构简单,传输速度快。 

温度采集点采用RS485(RS232)与温度探头对接。 

为保证通讯的稳定性及抗干扰性,建议在中心采集模块安装在楼顶(或高处),采用全向中馈天线(另外配置)。 

现场供电可采用外接电源或太阳能供电。 

数据采集前端设备(接受点)采用RS485(RS232)与计算机互联。或直接通过SC8836b将数据通过移动互联网(GPRS/CDMA)传送至远端监控中心。 

注:因社区具体安装位置天线位置,楼群遮挡,绿化环境都会对2.4G频段无线通讯距离具有影响,所以在实际安装中可需进行现场通讯测试: 

(1)如采集点和温度采集模块(SC8836b)都安装在一楼外墙,在实际安装中可采用先定位中心采集点(SC8836B)再测试每个采集点是否都可与中心进行稳定通讯,对中心采集点位置进行调整,确定最佳中心位置。 

(2)将所有通讯点天线安装在楼顶,一个中心采集点(SC8836B)即可完全满足本项目需求,温度采集模块亦可选用成本更低的SC8836A(可视通讯距离200米).
上海数传信息科技有限公司 李先生
www.dtinfo.net.cn
qinpengli1994@yahoo.com.cn
021-64326447 13764073768

相关帖子

沙发
qinpengli|  楼主 | 2007-12-7 17:02 | 只看该作者

现场图

现场图

使用特权