sdibt 发表于 2016-3-30 12:49

UART通讯

1个UART口能不能做到分时和两个器件通讯,求教好的办法

sdibt 发表于 2016-3-30 16:27

哪位有这方面的经验指导下

songchenping 发表于 2016-3-30 16:33

看用哪种电平呢

chunyang 发表于 2016-3-30 16:42

当然可以,具体哪种方式最合理,需要看具体通迅要求和资源。

xinyipcb 发表于 2016-3-30 19:34

UART TO CAN 或者485?

sdibt 发表于 2016-3-31 09:35

xinyipcb 发表于 2016-3-30 19:34
UART TO CAN 或者485?

不转换别的电平,都是两两UART之间通信

sdibt 发表于 2016-3-31 09:36

chunyang 发表于 2016-3-30 16:42
当然可以,具体哪种方式最合理,需要看具体通迅要求和资源。

有个想法用多路开关不知道可行性如何?

sdibt 发表于 2016-3-31 09:38

songchenping 发表于 2016-3-30 16:33
看用哪种电平呢

uart直接通信

songchenping 发表于 2016-3-31 10:21

sdibt 发表于 2016-3-31 09:38
uart直接通信

看你具体通信要求了。加适当的外部电路即可

冰零分子 发表于 2016-3-31 10:24

不用标准协议的话也可以自己写个通讯协议

只要让两个器件能够识别那条消息是发给自己的就行了

冰零分子 发表于 2016-3-31 10:28

上面说的前提是你的能对两个器件编写同样的协议{:tongue:}

diy1997 发表于 2016-3-31 10:46

分时和两个器件通讯?

1对N 都可以, 加地址码不就行了?

可能是我理解错了。


ocon 发表于 2016-3-31 10:57

主机发广播查询点名,对应的节点发送脚退出高阻状态,占用回传线开始双向通讯,完毕后主机发指令让节点恢复高阻,放开回传线。当然,你给每个节点加个片选引脚更简单。

弈涯 发表于 2016-3-31 11:01

可以做到,通过不同的帧头选择不同的从机就行了

huarana 发表于 2016-3-31 11:30

最简单的就是模拟开关了。

sdibt 发表于 2016-3-31 12:50

huarana 发表于 2016-3-31 11:30
最简单的就是模拟开关了。

恩,想着用CD4066来控制

sdibt 发表于 2016-3-31 12:51

弈涯 发表于 2016-3-31 11:01
可以做到,通过不同的帧头选择不同的从机就行了

这样也是可以的,但是我是要24个级联觉得很麻烦的

sdibt 发表于 2016-3-31 12:53

冰零分子 发表于 2016-3-31 10:24
不用标准协议的话也可以自己写个通讯协议

只要让两个器件能够识别那条消息是发给自己的就行了 ...

自己搞协议不知道能不能行

chunyang 发表于 2016-3-31 18:55

sdibt 发表于 2016-3-31 09:36
有个想法用多路开关不知道可行性如何?

模拟开关、数据选择器/分配器等都可以,再有就是诸如485等总线。

冰零分子 发表于 2016-4-1 16:06

sdibt 发表于 2016-3-31 12:53
自己搞协议不知道能不能行

楼上给你提供好多方案了,实现方式有很多的

要求不高的话自己写个包含两帧的协议就行了像14楼说的,地址帧+数据帧

比硬件灵活(个人感觉),当然硬件实现也行,能通讯是目的,至于方法,自己方便就行{:biggrin:}
页: [1] 2