4线模式,共地,1对1都可以,一共就3个设备
用的是MAX490,4线全双工,1对1没有问题,接到总线上就只能访问1个设备,AB,zy都加了120,不加也不行杜邦线不超过30cm,那位做过讲一下,谢谢
DE脚是怎么控制的 LcwSwust 发表于 2021-4-1 17:01
DE脚是怎么控制的
实际用的max490没有DE脚,抱歉 chuandaoxy 发表于 2021-4-1 21:45
实际用的max490没有DE脚,抱歉
哦,那就对了,想一下,两个芯片输出脚接一起,一个输出高一个输出低,会不会短路? 呵呵
422多设备,DE不控制
呵呵 这是RS422而非RS485,终端的发送端必须根据协议进行控制,不发送则不能使能,否则会发生电平竞争导致数据错误。
页:
[1]