如何扩展MCU的CAN接口
这个帖子不就是在介绍怎么使用嘛 hudi008 发表于 2022-1-2 13:59
can与mcu可以直接连接吗
不可以,电平信号不一样,必须要进行转换 lzmm 发表于 2022-1-2 14:00
can接收 可以不用先指定id吗
不指定ID时,就相当于不进行过滤,总线上所有报文均会被接收 minzisc 发表于 2022-1-2 14:01
can总线 多少个设备
理论上可以不限制个数,但是受线路长短等电气特性以及总线使用率等因素,不建议无限增加个数。 selongli 发表于 2022-1-2 14:01
节点ID设置可以属于CAN应用层协议内容?
不确定你说的应用层协议表示的什么
节点ID要有效的话,是需要实际配置进MCU的CAN寄存器内的。 febgxu 发表于 2022-1-2 14:02
怎么使两个单片机间进行CAN通信
可以参考本贴或者提供的BSP demo hudi008 发表于 2022-1-2 14:03
怎样通过CAN总线对MCU进行在线升级?
请参考此帖
https://bbs.21ic.com/icview-3184714-1-1.html lzmm 发表于 2022-1-2 14:00
can接收 可以不用先指定id吗
意思是接收所有id是吧?可以把过滤器设置成“标识符掩码模式”,然后把过滤器寄存器全设置成0,也就是可以接收CAN总线上的所有报文。过滤器相关可以参考pdf文档别的“3.4 过滤器”和“案例2 ”这两节。 febgxu 发表于 2022-1-2 14:03
8位带CAN的单片机有哪些
at32的单片机都是32位的哈,403/403A/407/413/415/435/437这些系列都是带CAN的。低成本的421系列不带can AT32F425也带CAN,价格便宜 sdlls 发表于 2022-1-2 14:02
有自带CAN总线的单片机芯片吗
PIC18F45K80-I/PT带CAN
页:
1
[2]