我又回来了 发表于 2023-2-7 10:04

Profinet协议下,组态王与200smart能否建立以太网通讯?

想要建立组态王软件与S7-200Smart之间 Profinet无线以太网通信,需要采用西门子PLC无线通讯终端——DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过DTD418M即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。https://p1.itc.cn/q_70/images01/20230207/0bcf3372aa394eb99e089c3658233336.png测试设备与参数:西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台上位机:组态王6.55 × 1台无线通讯终端:DTD418MB × 3块主从关系:1主2从通讯接口:RJ45接口供电:12-24VDC通讯协议:Profinet协议传输距离:100米,1KM接线方式:1. 上位机与DTD418M接线用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。https://p5.itc.cn/q_70/images01/20230207/a4db5952e3004b1d8ede766ebb1f11bc.png2. PLC与DTD418M接线用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。https://p1.itc.cn/q_70/images01/20230207/0f1678e2b94f4098aa43f26cf42b4f43.png配置组态王TCP驱动文件:1.打开相关文件夹2.搜索kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开组态王配置:1. 创建一个工程,输入名称,点击“是”2. 点击设备选择S7—200TCP驱动3. 输入逻辑名称4. 选择任意串口或者默认5. 设置200SMART PLC IP地址6. 默认参数https://p0.itc.cn/q_70/images01/20230207/f0256df573d043e192c37dff9ae50219.png设置组态王画面:1. 数据词典—定义变量2.画面—创建一个新画面3.关联变量PLC程序的下载:1. 编写一个启停程序2. 下载程序到PLC测试方法:1、用组态王的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在组态王上监测Q点输出。。2、给PLC的I点输入信号,看组态王是否有监测到相应点的信号