Profinet协议下,MCGS触摸屏能否无线连接PLC?
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,用触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以MCGS触摸屏和2台西门子S7-1200为例,介绍触摸屏与多台 PLC的无线Profinet通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端DTD418M,作为实现无线通讯的硬件设备。一、方案概述本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过欧美系PLC专用无线通讯终端DTD418M,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现Profinet协议下无线以太网通讯。https://p4.itc.cn/q_70/images01/20230320/c0cb504aabd6484ab35dd865305a5086.png二、测试设备与参数西门子PLC型号:S7-1200 × 2台触摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1台无线通讯终端:DTD418MA × 3块主从关系:1主2从通讯接口:RJ45接口供电:12-24VDC通讯协议:Profinet协议传输距离:100米,1KM三、接线方式触摸屏与DTD418M接线用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入MCGS触摸屏的RJ45接口。https://p8.itc.cn/images01/20230320/9ffa5c4832a44633a09fe30f73e31013.jpegPLC与DTD418M接线用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。https://p2.itc.cn/images01/20230320/ee2c8febe72f47a0b3fe2f545b5243a4.jpeg四、触摸屏配置1.文件-新建工程2.设备窗口-设备工具箱-通用TCP/IP设备-Siemens-1200https://p1.itc.cn/images01/20230320/f50e1c42498c4660857b81ca25358312.jpeg3.设置IP地址https://p6.itc.cn/images01/20230320/d473081b952c49238c8f1dc8b439085e.jpeg4.每台设备的变量的添加5.画面制作https://p9.itc.cn/q_70/images01/20230320/576b23664e42495c8727dca37aa17240.png五、PLC简单配置1.地址配置https://p1.itc.cn/images01/20230320/4aed6749701546ce9c2de7cf3afb77bb.jpeg2.链接机制3.简单程序编写(源代码中已编写好)https://p7.itc.cn/images01/20230320/94f5f8c290d54c32afa733de55dd1f16.jpeg用M点驱动响应的Q点输出。4.程序下载2台PLC的IP分别设置192.168.2.12和192.168.2.13将程序下载到PLC。六、测试方法1、用触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在触摸屏上监测Q点输出。2、给PLC的I点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。