左撇子 发表于 2007-6-15 15:10

电源采样电路,请大家提出修改意见,谢谢!

这是一个对输入电源进行采样的电路,采样结果直接进单片机。总感觉它的强地与弱地没有隔离,用起来不踏实。请各位高手们提提修改意见,谢谢了!https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761515957271.jpg

maychang 发表于 2007-6-15 15:15

“地”符号和“MGND”是否接在一起?

左撇子 发表于 2007-6-15 15:18

RE 1

前面那个“地”和“MGND”是独立的。“MGND”接单片机的。

左撇子 发表于 2007-6-15 15:28

其它方案?

或者,大家有什么其它方案,可以方便且可靠地对高压进行采样,再传送给单片机的?<br />会不会要用到线性光耦之类的元件?但好像线性光耦有点贵。

xxianqi 发表于 2007-8-31 17:50

看下这个

https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007831174955706.jpg

xxianqi 发表于 2007-8-31 17:56

不好意思 上个搞错了

https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007831175628722.jpg

jxb163 发表于 2007-9-1 13:16

左撇子

你的第一个电路电源怎么浮悬的?还真不如后面的方案

edanzg 发表于 2007-9-1 19:23

这让我想起了以前我们电话机上面的CID检查电路,

和楼主贴的图差不多,接在极性转换电路前,全差分输入的。

melandar 发表于 2007-9-2 15:38

你们就这样直接接MCU 不加保护吗?

你们就这样直接接MCU&nbsp;不加保护吗?<br />~~~

ddk556558 发表于 2007-9-2 18:18

我也认为要有保护才对哟

没有保护谁也不敢用,一出现峰压就叫你玩蛋

awey 发表于 2007-9-2 23:00

只要R21 22 够大,安全不是问题

关键是电路很容易受干扰。

lhqlhq2 发表于 2007-9-4 08:35

我们中国人做事总是第一个想到的就是成本

成本真的有这码重要吗?一台成千上万块的设备真的那吗在乎那几块钱的东西吗?从这里就可以知道为什么我们的东西总是那吗低档,那么垃圾。