固态继电器可以替换交流接触器吗?
<br /><br />三相电机,功率为11KW。估算电流为22A。可以用40A的三相固态继电器直接取代交流接触器吗?很当心电机的启动电流会烧坏固态继电器。求教…… <br /> <br />行
可以替换,需要加阻尼吸收回路。不要换!
固体继电器过载能力低,作为电动机的启动控制不合适。<br />如果要使用,11KW电机至少需要150A以上的元件。40A
对,40A的很小功率的。不推荐
固态继电器是典型直流空交流,与交流接触器有一定差距可以的
下面的图片可以证明固态继电器可以代替交流接触器启动电机的,但是你要给他余量,本人也是搞固态继电器设计的。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009321151548164.jpg 请问 如何固态继电器代替交流接触器380v ,但是对那个驱动电路我一头雾水呀! 最好不要用固态继电器代替交流接触器,第一,要带的话,需要很大的余量,电机启动的瞬间电流都在额定7倍左右,你11KW的话,需要配多大的固态继电器啊?不经济,固体继电器带一些小功率的电机还是不错的选择,你的有点大,还是不要用这个为好。第二,固态继电器还需要增加一些过载,短路等用于保护固态继电器自身的电路,麻烦。还是用交接吧,比较廉价。 固态本身就是一个开关只不过不是接触型的 不恰当.要加很大的散热片.过载能力差.要不是防爆场合.尽量不用.电感类负载至少要大于额定电流的5倍以上.
页:
[1]