PI调节问题:比例输出为负,积分输出为正,什么原因?
请教:电压外环+电流内环控制,电流环的PI输出显示:比例输出为负,积分输出为正,PI输出没达到限幅值,但是固定不变了,懂的能帮忙分析下什么原因吗?谢谢! 差值的确为负,但为什么积分部分不调节了,非常不理解 你自己根据输入参数,计算一下比例输出和积分输出的大小。有数据才会明白道理。也许积分输出太小被丢弃了。 杨琳lin 发表于 2015-5-12 17:04
差值的确为负,但为什么积分部分不调节了,非常不理解
你的意思是D环节没有嘛
可以加上啊 但是没必要 之前已经进入限幅状态了吧? gx_huang 发表于 2015-5-12 17:19
你自己根据输入参数,计算一下比例输出和积分输出的大小。
有数据才会明白道理。也许积分输出太小被丢弃了 ...
计算了下电流环:差值△I=23(放大10倍),KP*△I=—5,KI*△I=—0.023,是积分太小了吗?为什么会被丢弃?就算比较小,多几个周期是不是也能调整过来?非常感谢! zhangmangui 发表于 2015-5-12 22:32
你的意思是D环节没有嘛
可以加上啊 但是没必要
版主好!没有D环节,只有P和I环节。 xklzw 发表于 2015-5-13 11:51
之前已经进入限幅状态了吧?
没达到限幅值也出现这种情况,如果达到限幅值就一直处于限幅值,不能退饱和! 杨琳lin 发表于 2015-5-14 10:44
计算了下电流环:差值△I=23(放大10倍),KP*△I=—5,KI*△I=—0.023,是积分太小了吗?为什么会被丢弃 ...
如果你是浮点计算,结果不会被丢弃,如果是整点计算,很可能被丢弃。
另外,这个值很小,即使没有丢弃,要很久才会有反应。 gx_huang 发表于 2015-5-14 11:00
如果你是浮点计算,结果不会被丢弃,如果是整点计算,很可能被丢弃。
另外,这个值很小,即使没有丢弃, ...
是整点运算。那我需要重新调下KI的参数吧,把KI参数放大一些应该有改善吧?谢谢啦! 谢谢各位,问题已解决。不是PI环自身问题,是进入PI环的判断条件设的不对。 杨琳lin 发表于 2015-5-26 09:19
谢谢各位,问题已解决。不是PI环自身问题,是进入PI环的判断条件设的不对。 ...
谢谢分享
页:
[1]