Image
Image

any_014

+ 关注

粉丝 3     |     主题 17     |     回帖 132

单片机本身的硬件PWM输出是8位的,如何实现16位PWM输出?
2017-3-9 16:51
  • 侃单片机论坛
  • 24
  • 12281
  用定时器实现16位PWM的话,也挺纠结的。 如果要用同用定时器实现的话,得需要两个定时器吧?一个控制占空比 ...  
  这样的话,就不是8位硬件PWM了。 16位定时器实现的话,就要用到定时器中断了,会影响到采集信号的精度。 而 ...  
  参考的硬件电路是用的笙泉的一款单片机,PCA里有8为PWM输出模式,所以就以为他的DA实现是用8位硬件PWM实现 ...  
求分析下这个液位检测电路
2015-7-2 08:50
  • 侃单片机论坛
  • 31
  • 4147
  谢谢回复。 方波周期好象是20?40ms,那么,在半个周期内,电流的方向还是一个样的,仍会在电极上积累钙 ...  
  感觉即使是方波,通过电容电阻加在水上,也会产生水的电解。  
  感觉施加方波信号,是为了避免在某一极形成单一的气体,两极的气体积累到一定程度,碰到一块引起爆炸? 这 ...  
  不好当成短路,试了下,即使是自来水,也有上K的阻值。如果是桶装水,阻值更大。 ...  
  再顶一下吧。 单片机是如何检测信号?不停的检测管脚是否有跳变?  
  嗯,就是好奇他的电路,现在有点理解了。  
  不要笑了...  
  你真厉害。 加电用示波器测试了下,在输入信号悬空状态下,测量R2和电容C2连接处,是40ms左右的方波,峰 ...  
  不是浸泡到牛奶里。 这个是检测水位的,加热水,水里再泡另一个容器,里面有牛奶,通过水传递热量给牛奶 ...  
  还是感觉不对。 当液位高过检测点时,因为电容的作用,单片机IO脚检测到低电平,然后逐渐恢复到高点平。(实 ...  
  有这个隔直电容存在,如何实现检测? 液位信号也不会总变化。 因为是有多个检测点,所以可能有些点会长时 ...  
双积分AD转换如何再提高精度?
2015-6-29 13:53
  • 侃单片机论坛
  • 11
  • 3847
  转换成的电阻有0.1欧的误差跳动,换算成温度值应该是0.3度左右。 后面又由单片机产生PWM波产生DA值,按这 ...  
  现在是非精密薄膜电容,待会我替换下这个电容试试。 不知道为什么要精密的? ...  
  对被测信号积分时间20ms,尽量避开工频干扰,但反向积分时,对基准电压积分时间在0-20ms之间. ...  
  试了下,用线性稳压源的5V给单片机供电,输出仍有跳动。看来开关电源的干扰影响并不大。 ...  
  又想了下,不对,0.1欧的跳变,对应的温度变化也是0.3度左右,现在实际的是在近1度的跳变。 产生跳变的原因 ...  
  测量PT100热电阻,先测量PT100带线的计时值(和电阻成一次函数关系),再测量单根导线的计时值,得到以下数据 ...  
2