Image
Image

mornsunfae

+ 关注

粉丝 15     |     主题 190     |     回帖 967

求助
2016-3-26 22:19
  • 金升阳电源技术论坛
  • 18
  • 1398
  接地纹波,基本都是共模干扰导致的,建议可以在输出和地之间增加共模电感和电容来抑制共模的干扰。 ...  
开关电源很多烧电源芯片的VIPER22A,不知道为什么
2017-12-9 21:14
  • 金升阳电源技术论坛
  • 17
  • 8719
  您好!针对这个问题,有一些疑问,您的产品芯片烧坏是正常工作时烧坏的还是其他情况? 一般这种电路芯片烧 ...  
金升阳有锂电池(3.6-4.2)升压5V的产品吗?我选型中...
2016-2-2 14:42
  • 金升阳电源技术论坛
  • 13
  • 1386
  您好!这个电源我们是没有的,推荐您用芯片实现,给您推荐一款芯片:LT1961,谢谢! ...  
关于隔离电路中的测量共地的问题!
2016-2-14 22:43
  • 金升阳电源技术论坛
  • 24
  • 3303
  隔离和供电本来就是相对立的,这种情况下可以同时把采用的信号也进行隔离,保证系统的整体隔离。 ...  
AC/DC模块在工作中发热很厉害
2016-1-29 17:08
  • 金升阳电源技术论坛
  • 9
  • 1106
  电源模块在工作过程中,一般都会有能量的损耗到器件的发热上,一般来说AC-DC的产品有10几度的温升是比较正 ...  
双输入电源的切换和隔离的问题
2016-3-10 22:04
  • 金升阳电源技术论坛
  • 15
  • 1170
  你好!你设计的方案已经能够实现无缝切换了,在110V的供电线上加入二极管也已经实现了隔离,应该能满足你的 ...  
金长阳LS05电路设计问题
2016-3-28 22:46
  • 金升阳电源技术论坛
  • 26
  • 1861
  L1、L2采用插件的差模电感即可,只要确保额定电流能满足要求。CY0采用Y1电容 ...  
金升阳有没有输入电流谐波低于5%的ac-dc模块
2016-2-27 15:27
  • 金升阳电源技术论坛
  • 20
  • 1866
  需求功率大概是多少?输出电压需求是多少呢?  
如何在现场因防止接错线的问题烧掉芯片呢?
2016-4-1 22:25
  • 金升阳电源技术论坛
  • 23
  • 3968
  是否有分析过芯片烧掉的具体原因呢? 现场接错线带来的现象是怎样的呢?电压高了还是因为极性反了引起芯片 ...  
求助b050两边的地怎么处理
2016-1-19 21:42
  • 金升阳电源技术论坛
  • 7
  • 995
  您好! 不需要任何的电气连接,隔离电源本身的左右就是要把这2个地分开,避免地与地之间的干扰。如楼上所述 ...  
求一个DCDC小电源设计方案
2016-1-23 22:36
  • 金升阳电源技术论坛
  • 47
  • 3602
  您好!可以使用金升阳的电源模块,型号为URB4812LD-20WR3,可以满足您的使用需求。 ...  
模块都有一个最大容性负载,那这个容性负载如何计算呢?
2016-1-8 14:01
  • 金升阳电源技术论坛
  • 6
  • 3180
  您好! 模块所能够承受的最大容性负载是由内部电路特性决定的,计算方法跟内部器件的耐受电流、启动电 ...  
金升阳电源模块输出过压保护功能怎么验证
2016-1-10 22:50
  • 金升阳电源技术论坛
  • 5
  • 2158
  您好! 输出过压保护指的是输出电压不会超过规定的技术指标,具体的测试方法指的是半成品的时候直接将 ...  
模块工作发出响声,原因主要有哪一些呢?
2016-1-4 16:34
  • 金升阳电源技术论坛
  • 17
  • 1480
  人耳能够听到的啸叫可能的原因有: 1、使用在非常规的负载或者电压情况下,电源模块本身发生低频振荡,导致 ...  
求版主推荐DC-DC电源选型
2016-1-27 22:30
  • 金升阳电源技术论坛
  • 13
  • 1317
  如果有其他的选型或者需要的话,可以邮件或者电话联系我们: 020-38601850转8832,邮箱 ...  
请帮忙计算金升阳电源模块的负载的功率
2016-1-13 11:13
  • 金升阳电源技术论坛
  • 4
  • 1031
  负载功率是否超过额定值可直接串入电流表进行测试就可以了,如果要计算必须得知道后级每个器件的功耗。 ...  
金升阳模块电源PV15-27B12用直流源输入,电压下调时出现模块电源输入电压骤降
2016-7-24 21:59
  • 金升阳电源技术论坛
  • 6
  • 960
  输入电压从多少下降到多少呢?  
使用AC/DC的时,输出电压比正常值低很多
2016-1-29 17:11
  • 金升阳电源技术论坛
  • 31
  • 2430
  一般情况下分为以下几种情况: 1、输出功率过大 2、连接线线损过大 3、输出接电容过大 4、多路输出的产品负 ...  
整流滤波电容炸
2016-3-6 21:58
  • 金升阳电源技术论坛
  • 34
  • 2374
  您好!针对您的问题,描述的比较简单,不好做分析,电解电容失效可能原因如下: 1、电解电容接反 2、电解电 ...  