同相放大电路工作不正常,求助
2017-5-8 15:01
模拟技术论坛
97
6962
要有现成的螺纹和防水的探头的,
什么脚看不懂就算了,我要是懂了就不问了,不懂才发帖来问,照你这么说,像我一样的人都不用来发贴了…… ...
你说的神秘兮兮的,弄得一头雾水,
准备去换PT100搭电桥了,
你说的是这句么 “你首帖图采用的是单电源供电,即以信号地作为运放的负电源端。 那个运放的数据手册中 ...
有用,看了这个篇**,我就放弃了直接用同相放大器去处理热电偶的方式
关于热电偶冷端补偿 大家可以看这篇**,https://www.maximintegrated.com/cn/app-notes/index.mvp/id/4026 ...
本着死磕到底的态度,研究运放工作不正常的问题,大家别跑,还有最后两分钟就下课……这次是拿掉了热电偶, ...
现在能得到的结论是,热电偶仅仅用这样一个电路是不能完成测温的,热电势反映的是热端与冷端(0℃)的电势 ...
之前对热电偶的理解出错了。 你说的涉及到一个冷端补偿的概念。
嗯嗯,确实低温下热电偶的热动势只有0.1mv,而运放的失调电压都有0.15mv~0.48mv ...
谢谢回帖,但这样相当于是加了一个偏置电压对吧?
......
电路运用于运用于一个温控场合,Mosfet控制半导体制冷片,热电偶测温。范围3-60℃。 虽然长得帅,但并不 ...
不好意思,忘了说测温范围,3-60℃,热电偶用是K型热电偶,
三分有理,七分愤青
要测的是3-60度
不能用,能用就没有这个帖子了
你说的都对,但对于问题的原因是什么呢?
那等效于什么呢