求助:功率测量问题
2009-4-24 23:07
- 仪器仪表
- 8
- 1997
请问,硬件上如何对齐电压电流的通道delay。用全通滤波器么?
功率测量中的电压测量
2009-3-4 09:02
- 模拟技术论坛
- 14
- 2414
难道是概念搞错了?个人理解:单相:火线为有效值为220V的正弦电压,零线为电厂的零电势点,即电厂发电机的 ...
因为电路是用来测量三相线路的功率的,采用理论的双表法测量,所以有两个零电势点,分别是L1, L2.由于 ...
不过对电路中为何要加R3,R6不是狠明白,另外对于高共模的三相电压(单相不存在高共模电压)来说用差分是否 ...
谢谢提醒,虽然不明白为什么要校准万用表,去看下万用表校准的资料。同时想请问您建议用什么测量?示波器或 ...
我自己的想法:在工频下,4个4.7M的电阻的感生电容的等效阻抗还是远远高于18.8M的,同时补偿电容的等效阻抗 ...
根据电阻分压,差模输入理论上不应该是200V x 180k/18.8M=1.9V么?请指教 ...
电路用途:测量400V三相线路的电压。器件:OP07,4个4.7M欧和一个180k欧1/4W的5环电阻,20k电位器,39pF补 ...
(图)市电电压不隔离测量电路
2009-3-3 21:47
- 模拟技术论坛
- 7
- 3898
隔离变压器是怎么个玩意?
2008-11-18 02:11
- 新手园地
- 6
- 2024
有做过1hz以下的模拟低通滤波器的吗?还望多多赐教
2008-11-19 12:55
- 新手园地
- 6
- 2902
请问如何分析这个带通滤波器?
2008-5-14 14:56
- 模拟技术论坛
- 5
- 2071
用差动放大测量400v交流电压
2008-5-13 19:27
- 模拟技术论坛
- 5
- 2302
变压器问题
2008-5-13 13:59
- 模拟技术论坛
- 7
- 1856
2