用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
ousj 发表于 2015-3-27 20:39 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
morrisk 发表于 2015-3-27 20:40 | 显示全部楼层

在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
zyf部长 发表于 2015-3-27 20:41 | 显示全部楼层
这只是现象,不是原因
zwll 发表于 2015-3-27 20:41 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
小小猫咪 发表于 2015-3-27 20:41 | 显示全部楼层
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离,增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。
llljh 发表于 2015-3-27 20:42 | 显示全部楼层
见过一款产品同时带24路继电器输出投切交流接触器都没有问题。
 楼主| juventus9554 发表于 2015-3-27 20:43 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
司徒老鹰 发表于 2015-3-27 20:43 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
kangzj 发表于 2015-3-27 20:45 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
zwll 发表于 2015-3-27 20:45 | 显示全部楼层
续流二极管啥问题
不会没接吧
司徒老鹰 发表于 2015-3-27 20:46 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
chenjunt 发表于 2015-3-27 20:47 | 显示全部楼层
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
chuxh 发表于 2015-3-27 20:48 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
司徒老鹰 发表于 2015-3-27 20:48 | 显示全部楼层
电流瞬时到达10多安培?! ...

单片机低压复位吧~~~
llljh 发表于 2015-3-27 20:50 | 显示全部楼层
不会是电磁阀直接接通电源短路吧?
dingy 发表于 2015-3-27 20:50 | 显示全部楼层

这个就是抗干扰文体没有做好   这个必须要做好   否则还有很多其他的问题等着你   尽量采用隔离的方法  包括光耦隔离   或者变压器隔离   都可以   自己参看参看别人的设计思路
 楼主| juventus9554 发表于 2015-3-27 20:51 | 显示全部楼层
我再看看,哈哈,先结贴了
 楼主| juventus9554 发表于 2015-3-27 20:51 | 显示全部楼层
大家周末愉快哈
sgj245609615 发表于 2015-3-28 15:01 | 显示全部楼层
路过学习下