feidao1101 发表于 2016-12-14 13:46

又来EFT问题

EFT测试是L/N/PE全打的,测试标准2KV、100KHZ时,MCU会停止工作。甚至程序丢失,板子的5V的GND被其他系统拉到了PE,有好的对策吗?

EMC110 发表于 2016-12-19 10:04

需要更详细的信息。如开关电源结构与MCU部分的原理图等。

jls1976 发表于 2016-12-22 19:53

这个信息量太少了

eyesee2008 发表于 2016-12-23 15:49

楼主可以把问题详细的罗列下

roarghy 发表于 2016-12-30 10:05

1.单片机供电必须使用线性电源,开关电源不灵。
2.信号地与PE使用高频耐压电容隔开。看看电源适配器的一次侧N地与二次侧地并联的222电容。

FC7744 发表于 2017-1-9 15:37

分两方面查找问题:1,MCU本身是否过2KV
                           2,外部电路的设计是否有问题,加滤波试试。
页: [1]
查看完整版本: 又来EFT问题