又来EFT问题
EFT测试是L/N/PE全打的,测试标准2KV、100KHZ时,MCU会停止工作。甚至程序丢失,板子的5V的GND被其他系统拉到了PE,有好的对策吗? 需要更详细的信息。如开关电源结构与MCU部分的原理图等。 这个信息量太少了 楼主可以把问题详细的罗列下 1.单片机供电必须使用线性电源,开关电源不灵。2.信号地与PE使用高频耐压电容隔开。看看电源适配器的一次侧N地与二次侧地并联的222电容。 分两方面查找问题:1,MCU本身是否过2KV
2,外部电路的设计是否有问题,加滤波试试。
页:
[1]