舵机的参数中有死区的参数,
如果舵机的控制脉宽范围是0.5到2.5ms的话,
死区20us的舵机是不是就是脉宽步进最小20us,
控制精度只能达到180度/((2.5ms-0.5ms)/20us)=1.8度
是这样么?
123jj 发表于 2010-11-9 17:09 | 显示全部楼层
LZ正解!

可以这样理解。
 楼主| ma9453 发表于 2010-11-9 19:43 | 显示全部楼层