 楼主| sobadman 发表于 2021-5-25 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用403avc的时候,72m到128m的时候,都是可以用的,但大于128M的时候,通讯就连不上,现在就只能读,不能写
muyichuan2012 发表于 2021-5-25 12:53 | 显示全部楼层
用的AT32  BSP吗?
 楼主| sobadman 发表于 2021-5-25 12:57 | 显示全部楼层

用的是原来st的
aple0807 发表于 2021-5-25 13:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 aple0807 于 2021-5-25 13:26 编辑

如果用的RTU模式,肯定时定时器管理的问题。RTU的报文结束条件是3.5T,如果提高频率但定时器比较值不变,时间变短,软件处理的都是半截报文。
骑着蜗牛狂奔O 发表于 2021-5-25 17:57 | 显示全部楼层
更改超时定时器的配置
xiang752 发表于 2021-6-4 22:18 | 显示全部楼层
aple0807 发表于 2021-5-25 13:24
如果用的RTU模式,肯定时定时器管理的问题。RTU的报文结束条件是3.5T,如果提高频率但定时器比较值不变,时 ...

附议