[STC单片机] 为什么单片机产生方波无法打开固态继电器

[复制链接]
 楼主| 集成 发表于 2023-3-30 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做PID控制的时候用100K脉冲控制SSR-25DA固态继电器,固态继电器驱动端已经点亮,固态继电器始终无法打开,用5V直接电源接驱动端固态继电器可以正常导通,请问这是那里的问题?
LcwSwust 发表于 2023-3-30 16:37 | 显示全部楼层
脉冲脚不要脉冲,直接给几秒钟的高低电平试试.
ayb_ice 发表于 2023-3-30 17:18 | 显示全部楼层
要么脉冲太快,要么电平太低了
zchong 发表于 2023-3-30 18:41 | 显示全部楼层
有响应时间的,具体看手册
syh2431 发表于 2023-3-30 20:37 | 显示全部楼层
响应时间短时不配套吧
专注于嵌入式 发表于 2023-3-31 08:15 | 显示全部楼层
这个固态继电器,单片机需不需要通过三极管来控制啊?还是单片机直接来控制?
seifguo 发表于 2023-3-31 08:15 | 显示全部楼层
固态继电器切换时间一般要大于10ms, 频率不要超过50Hz
kxc2008 发表于 2023-3-31 09:15 | 显示全部楼层
你要看下驱动电压和电流够不够
coody 发表于 2023-3-31 10:29 | 显示全部楼层
这属于不看器件手册就开问的情况。

点评

没搞清楚器件是啥特性就拿来用,而且理所当然地认为器件必定满足他的期望  发表于 2023-3-31 13:35
dlutccj 发表于 2023-3-31 12:51 | 显示全部楼层
要么响应速度跟不上,要么驱动能力不够
zlf1208 发表于 2023-3-31 13:32 | 显示全部楼层
固态继电器是低速器件,不支持100KHz
GlenX 发表于 2023-4-1 13:19 | 显示全部楼层
固态继电器一般10k 以下可以试试。有点只有1K。
 楼主| 集成 发表于 2023-5-3 11:21 | 显示全部楼层
最后证实是脉冲的幅度和宽度不合格
zwsam 发表于 2023-11-20 09:06 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册