[STM32F4] F407串口中断接收,会出现字节错乱

[复制链接]
1142|47
fengm 发表于 2025-5-21 20:14 | 显示全部楼层
系统时钟或USART时钟配置错误,影响了USART的正常工作
jimmhu 发表于 2025-5-21 20:49 | 显示全部楼层
不良的物理连接或者电磁干扰也可能是原因之一
yorkbarney 发表于 2025-5-21 21:29 | 显示全部楼层
中断服务函数(ISR)执行时间过长,导致后续数据覆盖或丢失。
wengh2016 发表于 2025-5-21 22:06 | 显示全部楼层
电源噪声或接地回路问题导致USART信号抖动,产生误码
houjiakai 发表于 2025-5-21 22:27 | 显示全部楼层
DMA的BufferSize设置过小,导致数据溢出或覆盖
jtracy3 发表于 2025-5-21 22:52 | 显示全部楼层
接收缓冲区足够大,能够容纳最长的数据帧。
lzmm 发表于 2025-5-23 09:30 | 显示全部楼层
USART的数据位、停止位和校验位配置不正确
maudlu 发表于 2025-5-23 10:05 | 显示全部楼层
中断优先级设置不当,可能导致USART中断被其他更高优先级的中断抢占
uptown 发表于 2025-5-23 10:48 | 显示全部楼层
增加接收缓冲区的大小,并确保缓冲区管理正确,避免数据溢出
chenci2013 发表于 2025-5-23 11:27 | 显示全部楼层
接收缓冲区大小不足或管理不当,导致数据溢出,从而引起数据错乱
bestwell 发表于 2025-5-23 12:02 | 显示全部楼层
在VCC和GND之间添加大容量钽电容
10299823 发表于 2025-5-23 12:40 | 显示全部楼层
检查串口线路是否受到外部干扰,必要时使用屏蔽线缆
jonas222 发表于 2025-5-23 13:13 | 显示全部楼层
当新的数据到达而旧的数据尚未被处理时,就可能发生覆盖现象,造成数据丢失或顺序混乱。
bartonalfred 发表于 2025-5-23 13:44 | 显示全部楼层
仅完成数据读取和缓冲区存储,避免复杂处理。
beacherblack 发表于 2025-5-23 14:11 | 显示全部楼层
检查系统时钟和USART时钟配置是否正确
juliestephen 发表于 2025-5-23 14:36 | 显示全部楼层
DMA模式(如循环模式)未正确管理缓冲区指针,导致数据错位
houjiakai 发表于 2025-5-23 14:55 | 显示全部楼层
TX/RX引脚连接错误,或受到外部电磁干扰,可能导致数据错乱。
mmbs 发表于 2025-5-23 15:41 | 显示全部楼层
发送端与接收端的波特率、数据位长度、停止位或校验位等参数不匹配,导致数据采样错误
tabmone 发表于 2025-5-23 16:12 | 显示全部楼层
在电源引脚处增加滤波电容,减少电源噪声。
hilahope 发表于 2025-5-23 17:29 | 显示全部楼层
缺少帧头、帧尾或校验码,导致数据边界模糊