两线制的电流传感器做“EFT”测试直接25毫安

[复制链接]
 楼主| jettlau 发表于 2012-7-18 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jettlau 于 2012-7-18 16:49 编辑

大家好。我从美国佬采购的一个速度传感器。两线制的。
我公司自己设计的采集仪表采集速度信号。采集仪表AC220供电,AC/DC后24V给两线制传感器供电。
      静态,没电快速瞬变脉冲群发生器不工作时,万用表显示4毫安,当我给系统做“EFT”测试时,发现传感器输出25毫安。
     于是我就让传感器信号不进我的仪表,只由仪表供电。当电快速瞬变脉冲群发生器工作时。传感器输出25毫安。
     电快速瞬变脉冲群发生器工作等级  最低级 0.5KV  5K赫兹
     另外,电快速瞬变脉冲群发生器工作时,用示波器看24V没什么杂波。
    请各位大佬给我分析分析,谢谢!
baobaozxc1234 发表于 2012-7-21 11:50 | 显示全部楼层
传感器自身受到EFT信号干扰了吧 ?示波器的带宽多少没有看到杂波?信号线有木有?



免费提供EMC解决方案咨询,加Q1377908404,平时少在线,周末联系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

10

主题

44

帖子

1

粉丝
快速回复 返回顶部 返回列表