liaozhihua 发表于 2007-1-10 10:06

2000V群脉冲过不去???

当控制器不接压力传感器或接模拟传感器(直接接电阻)时,做群脉冲实验时,给火零同时加2000V群脉冲电压,采样正负只抖动一个字,但接上压力传感器后,采样码抖动非常大,请问如何解决传感器的反射干扰信号,也就是在输入时就抑制掉???

zhiyu03 发表于 2007-1-12 23:08

先要解决传感器之间地线的隔离问题

liaozhihua 发表于 2007-1-16 17:20

如何隔离???

请问你指的是传感器的供电地还是屏蔽层?采用什么方法隔离?通过线性光藕及电源隔离模块???

xyz527 发表于 2007-1-20 16:51

详细点描述问题?

详细点描述问题?

kun.he 发表于 2007-1-24 09:13

希望楼主把问题详细点

这样便于大家分析和讨论

iC921 发表于 2007-1-24 23:47

好象什么时候看过这样的问题

是否隔离也许不是观察问题原因的主要问题,但不知道你对信号线甚至传感器做何屏护了?<br /><br />最好给图或图片说明一下。

soso 发表于 2007-2-2 11:28

在采样线上加电容

1、在采样线上加电容,但电容的容量不能太大.<br />2、在AC线输入端加共模电感。<br />3、改采样芯片周围的地线。

化二为一 发表于 2011-11-13 19:46

(1)AC220V电源线上串联磁环;
(2)在信号线上并联电容\串联磁珠\或共模电感;