2000V群脉冲过不去???
当控制器不接压力传感器或接模拟传感器(直接接电阻)时,做群脉冲实验时,给火零同时加2000V群脉冲电压,采样正负只抖动一个字,但接上压力传感器后,采样码抖动非常大,请问如何解决传感器的反射干扰信号,也就是在输入时就抑制掉???先要解决传感器之间地线的隔离问题
如何隔离???
请问你指的是传感器的供电地还是屏蔽层?采用什么方法隔离?通过线性光藕及电源隔离模块???详细点描述问题?
详细点描述问题?希望楼主把问题详细点
这样便于大家分析和讨论好象什么时候看过这样的问题
是否隔离也许不是观察问题原因的主要问题,但不知道你对信号线甚至传感器做何屏护了?<br /><br />最好给图或图片说明一下。在采样线上加电容
1、在采样线上加电容,但电容的容量不能太大.<br />2、在AC线输入端加共模电感。<br />3、改采样芯片周围的地线。 (1)AC220V电源线上串联磁环;(2)在信号线上并联电容\串联磁珠\或共模电感;
页: